RomZes писал(а):
UTiX, погоди, а где ты ставил амперметр?
Измерял ток всей схемы т.е. прям из розетки, через амперметр, далее на схему.
bullet писал(а):
ты прав, кондер все исправит.
Но ведь счётчик медленее крутится не будет? Насколько я понял из твоего объяснения (кстати очень подробного, за что тебе огромное спасибо), большая часть счётчиков не реагирует на реактивную мощность, другими словами проблема то преувеличина, или нет?
bullet писал(а):
чем реактивная мощность хуева - это другая тема
Насколько я понял она мешает энергетикам правильно оценивать количество потребляемой энергии, а помимо этого минусы есть?
Host писал(а):
UTiX писал(а):
У меня SON-T Agro от Philips-a на 250W
Такой существует?
У меня SON-T Agro от Philips-a на 250W
Такой существует?
Я действительно ошибся , у меня 250W SON-T Pro.
Прошу прошения, если ввёл кого-то в заблуждение .
tayler_vit писал(а):
Окакзывается, что бы узнать, что это за способ, нодо платить 5$. Не проблема в пятёрке, проблема в неудобстве оплаты
Блин, а я чуть не клюнул, купить хотел , они на таких как я бабки и зашибают и, думаю, дела у них в идут в гору.
tayler_vit писал(а):
Если кто-то сможет его здесь выложить, или знает как сделать - то это КУЛЛ, нашему народу это поможет !!!!!
Думаю, это тот способ, который fester Ad. уже описАл (за что ему спасибо и респект )
на том сайте сказанно:
<cut>...в некоторые (любые по желанию) розетки через удлинитель, приборы любой мощности.<cut>...При включение же нагрузки в саму розетку, счетчик будет работать нормально. Для этого нужно будет особым образом подготовить розетку и удлинитель...<cut>В домах с евро проводкой изменения минимальны<cut>...Способ основан на особенностях устройства счетчиков... и так далее. (оригинал)
В общем если у вас нет заземления, то его придётся сделать, в еврохатах оно есть, поэтому изменения в проводке минимальны, в удлинителе меняем ноль и землю, и тогда только через него энергия учитываться не будет. Ну а особенность счётчика, эта та самая и есть, что считает ток, когда есть напруга и на рабочем нуле и на фазе одновременно...
Пару вопросов:
1. Действительно ли не существует счётчиков которые считают ток, используя только фазовый провод? Как бы не верится...
2. Я так понимаю, что эта утечка не будет заметна даже на подстанции, через которую ко мне подведено электричество т. е. это значит что утечку невозможно заметить вообще.
3. Блуждающие токи - есть возможность убедиться, что у меня эта проблема полностью отсутствует? (другими словами всё собрано и работает, только нужно проверить опасность поражения током), я так понимаю, что аппаратуру, включенную таким образом, блуждающие токи тоже могут некисло попортить.
Последний раз редактировалось UTiX 11.11.03 09:26, всего редактировалось 4 раз(а).
2UTiX
Чувак, копать ничего не надо.
Тебе надо получить разницу (меряешь мегомметром) между 0 и землей - 4 ОМ.
Делаешь так:
Берешь 63-й уголок по 1.5 м., варишь равносторонний треугольник. Вертикально вбиваешь его в землю, так чтобы он был ниже земли мин. 20-30 см.
НО: Земля бывает разная, енто относится к слежавшемуся слою. Ежели енто песчаная почва или насыпной слой, там немного сложнее.
Пример: Чтобы собрать 4 ОМ, электрикам пришлось вбить 28 полутораметровых уголков в линию, длина 50 метров.
Теперь я тя есть 100 % земля и блуждающие токи тебе не страшны.
Насчет блуждающих токов.
Аппаратуру могут попортить … Есть выход. Поставить Устройство Защитное Отключающее или с заземленной розетки далее по цепи ставишь автомат 32.
И вуаля.
Чувак, копать ничего не надо.
Тебе надо получить разницу (меряешь мегомметром) между 0 и землей - 4 ОМ.
Делаешь так:
Берешь 63-й уголок по 1.5 м., варишь равносторонний треугольник. Вертикально вбиваешь его в землю, так чтобы он был ниже земли мин. 20-30 см.
НО: Земля бывает разная, енто относится к слежавшемуся слою. Ежели енто песчаная почва или насыпной слой, там немного сложнее.
Пример: Чтобы собрать 4 ОМ, электрикам пришлось вбить 28 полутораметровых уголков в линию, длина 50 метров.
Теперь я тя есть 100 % земля и блуждающие токи тебе не страшны.
Насчет блуждающих токов.
Аппаратуру могут попортить … Есть выход. Поставить Устройство Защитное Отключающее или с заземленной розетки далее по цепи ставишь автомат 32.
И вуаля.
Цитата:
Я всего лишь один раз встречал дом (по работе) где земля не соединена с "0", аж удивился.
Ты вкакой стране живешь .. Германия.. Штаты.... или ..?
У нас практически везде о и земля вместе . Если они раздельны-значит надо пойти по проводам и прийти к место где они соеденяются, это не плохо .. ничего такого .... при совке замутили такую систему... да и правильно в принципе... нафига лишние провода тратить )) .. на разетке развел ноль и заземление и все пучком....)))
_________________
Жизненный опыт порой приходит так поздно, что им уже некогда воспользоваться
А не ищет ли „большая семерка“ в лице России новую „шестерку“?
RomZes писал(а):
Дом-новостройка, вероятно сделан по всем "западным" стандартам. Но факт, что там была реальная "земля" через которую жильци успешно пиздили электричество
К сожалению, сегодняшние дома-эвростандарты, не всегда отвечают реальным требованиям по "земле". Короче, уроды наЁ...ют так. Перед сдачей дома, что собрать нужную разницу - просто закапывают ведро с тех. солью, внутрь электрод и ВуАЛя. Дом зздан . Через год начинаются проблемы.
Так что если Вы все-таки решили воспользоваться данным методом, купите (или попросите) меггер, и делайте замеры время от времени.
Удач и храни Вас Джа, от бАльших эл. счетов и блуждающих токов.
RomZes писал(а):
Вряд ли будут они контур настоящий класть.
Видишь ли, здесь немного другая проблема - насыпной грунт, да еще неизвестно, что там было раньше. Свалка, овраг, кладбище (брр, такое тоже бывает ).
Семь раз замерь, один подсоеденись! Во как!
Цитата:
Встречалось такое что от одной тр. будки подсоединено несколько домов с разным контуром.
Особенности совка .. нада .. воспринимать с улыбкой.))
_________________
Жизненный опыт порой приходит так поздно, что им уже некогда воспользоваться
А не ищет ли „большая семерка“ в лице России новую „шестерку“?
UTiX писал(а):
Но ведь счётчик медленее крутится не будет?
не будет. кондер уменьшит реактивную мощность, ток уменшится.
UTiX писал(а):
Насколько я понял она мешает энергетикам правильно оценивать количество потребляемой энергии, а помимо этого минусы есть?
ну не совсем так. Энергетики без проблем считают отдельно и ту и другую, реактивная хоть и работы не выполняет, но присутствует, и источник и проводка должны быть расчитаны на полную мощность. на бытовом уровне это ерунда, а вот на индустриальном реактивная мощность требует значительных затрат на увеличение габаритных мощностей подстанций и самих электростанций.
например возьмем московскую кольцевую автодорогу - протяженность 109 км, примерно через 50м стоит столб с 4 лампами ДНАТ400,
общее кол-во ламп - 8700,
рабочий ток каждой лампы - 4,5А,
всех ламп - 39150А
потери на дроссе пусть будут 40Вт
тогда общая активная мощность - 3828кВт
полная мощность всех ламп - 8613кВт
вот и получается, что для питания такого кол-ва ламп требуется трансформаторная будка мощностью 9МВт, а использоваться она будет лишь на 4МВт, вот если б стояли ЭПРА, то хватило 4МВт-ой будки. Я думаю можно предположить разницу в цене на трансформаторы 4МВт и 9МВт.
но кольцевая это вообщем довольно мелкий объект, есть намного круче.
В нашем же случае, в боксе, следует учесть, что ДНАТ400 с дроссом без кондера, жрет в момент пуска 6-7А, после прогрева - 4,5А, а не 1.8А, как некоторые считают, разделив мощность на напряжение - это справедливо только для ЭПРА. Делайте соответствующую проводку.
Заголовок сообщения: Re: Издержки производства и трезвый расчёт.
tayler_vit, ты хоть усрись, но не может 400ДНаТ 0,8кВт жрать
_________________
Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными ©
Заголовок сообщения: Re: Издержки производства и трезвый расчёт.
некрофил?
[ Сообщений: 34 ]
на страницу... 1 2
Похожие топики | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Расчет цилиндрического угольного фильтра
в форуме Вентиляция |
53 |
3670 |
05.09.23 08:30 |
|||
Расчет света в гроубоксе с лампой ДНаТ в программе Dialux.
в форуме Освещение |
1 |
1341 |
08.02.20 16:18 |
|||
[нужна помощь] Расчет сопротивления угольного фильтра с экспериментами и графиками.
[ на страницу...: 1 ... 9, 10, 11 ] в форуме Вентиляция |
264 |
5649 |
11.02.21 12:30 |
|||
3 куста Gorilla Glue auto fem(семена собственного производства)& 1 куст Gorilla Kush auto fem, аутдор 2022 на 57 широте.
в форуме Grow Outdoor |
3 |
1462 |
20.03.23 00:45 |
Журнал вахтёра |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения