Начать новую тему 
Ответить на тему 
Сообщение
СообщениеДобавлено: 06.01.10 16:47
Аватара пользователя

Регистрация: 08.04.2009
Сообщения: 205
Что же все-таки лучше? Скрутки или клеммники?
Мое личное мнение, что грамотная скрутка гораздо надежнее, чем ЛЮБОЙ клеммник. во-первых, площадь контакта больше, во-вторых прочность на назрыв выше.
Может быть я и не прав... Кто что думает на эту тему?
Не, паять здесь никто ничо не собирается! ;-)

Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Плюсы и минусы

Клеммники
+ Простота использования в больших масштабах (ваги и подобные)
+ Можно соединить медь и алюминий (если клеммник не медный)*
+ Простота замены проводов (клемники на винтиках)
- Небольшая площадь контакта **

Скрутка
+ Обширная зона контакта
- Не рекомендуется при разных проводах (медь - алюминий) *
- Не очень удобно скручивать 4-5 и более проводов
- Запрещена в ПУЭ

* Давно ли вы видели алюминевые провода? Уже лет 20 всё медное!
** Устраняется сплющиванием конца или концевика, что тоже не очень удобно...

Цена на клеммники и изоленту всегда находится в разделе "разные мелочи", поэтому не учитываем
Надежность примерно одинакова. Если чо-то не так, значит это чей-то косяк!

Вывод из всего сказанного можно сделать такой:
Скрутки целесообразно применять только для постоянного соединения магистральных проводов (например в случае обрыва) или в подобных весьма редких случаях (Тупа нету ваги). Остальное на ваги или болтовые клеммники. Главное не 12 вольтные. И да пребудет с вами здравый смысл и СИЛА

_________________
А вы замечали, что голые женщины обычно не кажутся глупыми?
Аватара в полный рост :-)


Последний раз редактировалось nemiroff 07.01.10 03:15, всего редактировалось 7 раз(а).

 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.01.10 17:29

Аватара пользователя

Регистрация: 05.10.2007
Сообщения: 1179
Гоните, почем зря- во всех щитках оборудования/освещения/автоматических выключателей- установлены клеммники! Это надежно, просто, быстро!
Паять по 10 жилок друг с другом- бред))) ropa, неужели ты станешь паять вот так, как ты описал, нежели использовать клемму???))))


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.01.10 17:32
Аватара пользователя

Регистрация: 17.09.2006
Сообщения: 167
Клеммники есть тоже с весьма мощным зажимом, клеммник аккуратнее чем куча скруток, клеммник если не трогать - весьма долговечно => мой выбор клеммник.
пысы даже из слабозажимающих WAGO клеммником провод вырвать не удавалось, только порвать в месте где концеватель одевается на провод.

_________________
Гашиш — как огонь: когда его немного, согревается сердце, когда его много — сгорает душа (с) африканская пословица


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.01.10 17:39
Аватара пользователя

Регистрация: 08.04.2009
Сообщения: 205
Enslaver писал(а):
Клеммники есть тоже с весьма мощным зажимом, клеммник аккуратнее чем куча скруток, клеммник если не трогать - весьма долговечно => мой выбор клеммник.
пысы даже из слабозажимающих WAGO клеммником провод вырвать не удавалось, только порвать в месте где концеватель одевается на провод.

1. сколько скруток, столько и клеммников, если ты имеешь ввиду, что разрезать ненадо и так блоком 12 шт. и ставить, то да, будет немного акуратнее. Возможно...
2. долговечность у клеммников НИЖЕ, чем у скруток, это факт. Нет, это даже не факт. Так и есть на самом деле :-)
3. из ваг провод вытаскивается без проблем, только его надо по оси вращать туда-сюда, но в вагах у каждого провода только 2 точки контакта...

_________________
А вы замечали, что голые женщины обычно не кажутся глупыми?
Аватара в полный рост :-)


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.01.10 18:39
Аватара пользователя

Регистрация: 25.02.2009
Сообщения: 39
Всем привет! Не совсем правиильно подходите к вопросу, не что лучше а для чего лучше.
Т.е. Если нужно удлинить провод, и ето соединение не препологается разбирать то скрутка или пайка(что гораздо лучше), если вы сводите єлектрику к таймерам например, то клемничек рулит и всегда можно че-то переделать или модернизировать без осбага гемора.

З.ы. Намедни другану помогал с боксом, шумел сильно, переключил вентиляторы 220 В последовательно, так с єтими гр..ми скрутками... В итоге переделал все на клемничек...


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.01.10 18:52

Регистрация: 04.12.2009
Сообщения: 585
тут смотря какой провод использовать :hmmm: если ВВГ или АВВГ то и скрутка пойдет :thumbs: контакт нормальный :thumbs: если металл один ,а если ставить ПВС и тому подобное то лучше на скрутку ещё зажим .Главное чтоб провод нагрузке соответствовал нагрузке :notice: если нет- один хрен прогорит хоть скрутка хоть сжим :notice:

_________________
Я тебя вижу


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.01.10 00:32
Аватара пользователя

Регистрация: 28.07.2009
Сообщения: 538
Х/з ребяты, в боксе все контакты на клемниках, и нормально. просто брал клемник больший, так сказать с запасом "А" и все работает и не плавиться. Бляха-муха, теперь вот вы мне сомнения запустили в голову(((

Ээх, полюбому клемник! :notice:

_________________
Я читаю ваши мысли. ЛайтМувер


Последний раз редактировалось bold 07.01.10 10:31, всего редактировалось 1 раз.

 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.01.10 00:55
Аватара пользователя

Регистрация: 20.09.2008
Сообщения: 128
Однако, в нормативных документах, регламентирующих правила выполнения электромонтажных работ, в частности – ПУЭ (Правила устройства электроустановок) чётко сказано о запрете на соединение проводов методом скрутки:

ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.

Как видим, ПУЭ разрешает всего 4 вида соединений проводов и скрутки среди них нет (кроме случаев когда скрутка предварительная, например, перед пайкой или сваркой). Поэтому бесконечные споры и дискуссии о достоинствах или недостатках скруток теряют всякий смысл, ведь ни один пожарный инспектор не одобрит электроустановку, если коммутация её проводов выполнена скрутками.

Пайка или сварка существенно увеличивают время монтажа, процедура эта гораздо более продолжительная, чем с использованием клеммников - нужно снять изоляцию с проводов, облудить каждый провод, если это пайка, подключить сварочник, после изолировать все провода. В случае необходимости перекоммутировать провода (напр. добавить провод) тоже есть свои трудности - снять изоляцию, снова паять (варить). С клеммниками всё намного проще. но но лучший контакт достигается с использованием сварки или пайки.



Существуют разные по своему исполнению, особенностью конструкции виды клеммников, подходящих для соединения проводов электропроводки квартиры, дома. Вот основные и наиболее распространённые среди них:

Самозажимные клеммники могут иметь от 2 до 8 мест для проводов с минимальным сечением 0,75 мм2 и максимальным - 2,5 мм2. Способны выдержать нагрузку до 4-5 кВт (24 А). Такие клеммники очень удобны в монтаже, сильно сокращая его время - не нужно скручивать, а затем изолировать провода. Но, занимают больше места в распаячных коробках, в отличие от скрутки, которой можно придать любую форму, уложить, согнув её как угодно.

Соединительные винтовые клеммники предназначены для соединения проводов между собой. Это наиболее распространённый вид клеммников. Обычно применяются для коммутации проводов в распределительных коробках. Материал: полиэтилен, полиамид, поликарбонат, полипропилен. Если вы работаете с алюминиевыми проводами, то такие клеммники лучше не использовать - в винтовых клеммниках они сильно деформируются и могут быть переломаны.

Зажимы соединительные изолирующие (СИЗ), применяются для соединения однопроволчных жил проводов, имеющих суммарное максимальное сечение до 20 мм2 и минимальное – от 2,5 мм2 (в зависимости от производителя СИЗ). Имеют изолированный корпус из полиамида, нейлона или огнеупорного ПВХ, благодаря чему провода не нуждаются в дальнейшей изоляции, в который запрессована анодированная коническая пружина.

При соединении проводов, с них снимают изоляцию (на 10-15 мм), собирают в один пучок и накручивают на них СИЗ (по часовой стрелке) до упора. Колпачки СИЗ очень удобны и просты в монтаже, но сильно проигрывают клеммникам в качестве скрутки, поэтому предпочтение всё-таки лучше отдать клеммникам.


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.01.10 01:10

Регистрация: 31.08.2006
Сообщения: 2269
После поста комрада wwwvas, тема раскрыта полностью.Абсолютно исчерпывающая инфа.
wwwvas писал(а):
бесконечные споры и дискуссии о достоинствах или недостатках скруток теряют всякий смысл,

По сабжу:всю обвязку на всех боксах,мною собранных и юзанных,а мощность там всегда была НЕ менее 3кВт (до 6кВт) я исполнял исключительно на клемниках. Вся порнуха,ака "пригоревшие-перегоревшие" и т.п. исключительно от неевклидовой геометрии рук,мозгоф и патологического расположения того и другого.Это на 100% так,могу реально забить на деньги (не менее $1000 :mrgreen: )-и доказать это на практике.
В скрутках-спайках,(хотя их никто не отменял :notice: ) в Нашем Деле нет абсолютно никакой необходимости: до 6 кВт.(больше не пробовал :mrgreen: )-клемники рулят полюбому,а если НЕ рулят-править руки,мосх,собирать всё снова,на клемниках,и правильно. :notice:

_________________
Тёткам-Равные Права!
Дядькам-Сильная Трава!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.01.10 02:03
Аватара пользователя

Регистрация: 31.05.2007
Сообщения: 1563
ПУЭ - есть закон. Отхождение от ПУЭ не допускается.
Скрутка есть концентрат проблем и опасности.

_________________
Emancipate yourself from mental slavery. [Освободите себя от умственного рабства.] Bob Marley & The Wailers (Redemption Songs).
Солнце светит каждому. Независимо от полноты его карманов. Люди с полной душой загорают сильнее, чем люди с полными карманами. Они более открыты солнцу. Come back in January 2015.
Californian Orange [МГБ][ДНАТ 150Вт][Земля, ScrOG][Окончен]


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.01.10 02:04

Регистрация: 31.08.2006
Сообщения: 2269
positive123 писал(а):
да и вобще все в щетке отдельном должно быть...!!!
в катором должны стоять не скрутки и клумники, а шины...!!!
скажем если 220в то дона шина ноль а днугая фаза, из этих шин и идут уже все провода...
xOG писал(а):
Скрутка есть концентрат проблем и опасности.
В Каннапедию.Учить Наизусть :notice:
зы:Название темы было бы корректнее изменить на: "Преимущества скрутки перед клемниками и нулевой шиной при монтаже бокса" :notice: Вот,тогда и будет ясно,кто есть ху :rasta: (а преимуществ вообще никаких,кроме жаба на бабки и конкретная лень что-то сделать по-человечески.

_________________
Тёткам-Равные Права!
Дядькам-Сильная Трава!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.01.10 09:19

Регистрация: 02.02.2009
Сообщения: 90
Как радиоинженер я могу сказать следующее:

1. Все зависит от условий эксплуатации. Медь имеет свойство окисляться, поэтому скрутки, особенно на подвижных участках проводов долго не проживут.
2. Пайка не используется при эксплуатации в агрессивных средах, может протекать микроток в самом паяном соединении и пайка сгниет .
3. Два куска медного провода плотно стянутые болтом или шиной надежней спайки или скрутки, проживут не менее 50 лет.
4. Нельзя скручивать провода из разных металлов, окисляться или будут греться.

САМОЕ ВАЖНОЕ НЕЗАВИСИМО ОТ СПОСОБА КОММУТАЦИИ:
1. Провода должны быть соединины ОЧЕНЬ жестко Возможность проскальзываия, прокручивания исключить.
2. Исключить доступ воздуха и воды в месте непосредственного пятна контакта метталов.
3. Заизолировать оголенный участи.
4. Пользуйтесь качественными электроизделиями :thumbs: .


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.01.10 10:55
Аватара пользователя

Регистрация: 02.09.2008
Сообщения: 695
ropa писал(а):
пучок 10 волосков, каждый залудил с другим скрутил пропаял

:lol: это типа "от дурной головы и рукам покоя нет" :smoke:

_________________
ОМ ШРИ РАМА ДЖАЙЯ РАМА ДЖАЙЯ ДЖАЙЯ РАМА
Аэропоника GHE Rainforest2|DWC|WR*BM*Sensi Star|Hesi|600W|Скурен!
2009 Пермский край


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.01.10 11:04
Аватара пользователя

Регистрация: 08.02.2005
Сообщения: 354
Санчо-сан писал(а):
но вроде как не сказано про ещё один ньюанс у ваг (кстати многие электрики так и называют клеммники такие - мягкие ваги, а то и вовсе "вагины" :lol: ) - там внутри солидол или что-то подобное.

Графитовая смазка. Клеммники без "прищепок" со смазкой для алюминия, с "прищепками" для меди. Ваги разные бывают. (Санчо-сану зачёт за коммент!)
В 2-х больших городах может и на любой вкус, а я весь город облазил, пару раз на "смазанные" наткнулся.


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15.01.10 10:39
Аватара пользователя

Регистрация: 25.02.2009
Сообщения: 39
leha4ek писал(а):
Гном Вася писал(а):
Было дело, из 10 клемников половину выкинул. Потом купил подороже, затягивал как ебнутый, все целые остались. Поэтому клемники рулят, но только качественные, на них даже пластмасса тверже и не вонючая

не всегда и не все смогут найти и определить прочный клеммник.винтовые клеммы только в сочетании с многожильными проводами дадут надежный контакт,тк тонкие жилы плотно забиваются в зазоры между винтом и гильзой и держатся там крепко.опять же бываю винтовые клеммники разной конструкции.я говорю в данном случае про винтовые,которые непосредственно винтом прижимают проводник к корпусу.есть понадежней:у которых винт перемещает токопроводящую прижимную площадку.



Не много не так, клемники с винтом поджимным по правилам должны експлуатироваться с наконечниками (такие тонкостенные медные трудочки, одеваются на зачищенный провод и обжимаюцца специальной обжимкой, а потом только в клемник), а те у которых есть поджимная площадка разработаны специально для использования без наконечников. Ети рекомендации взяты из методики монтажа Lapp, Manekes


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01.02.10 12:23

Регистрация: 18.05.2009
Сообщения: 203
Клемники ВАГО это сила.. они качественные и удобные, пользуюсь только ими, и собираю свет в прицнипе без пайки, покупаю наконечники на провода, зажимаю их на скрученных концах и в клемники, сразу все работает, если делать чуток по уму, то провод можно в начале, залудить, а потом вставить в клемник. Пробовол их вырывать из клемника, ну это как бы не очень просто, "супер силу" не прикладывал, думаю оно и не нужно... Рвать вы провода, думаю не будете..

_________________
LR#2fem (JD)/ ДНАТ150/ DWC/ probiotech+см+мфк/ 0.09м3/ Харвест!


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05.02.12 19:36

Регистрация: 06.11.2008
Сообщения: 4220
Тема раскрыта :friend:
Но курнул :rasta:
И не могу не добавить, что медь похуже относится к негерметичным скруткам, ибо окисляется на воздухе совсем иначе, чем алюминий.
Медные скрутки еще иногда сваривают на концах, встречал такое несколько раз в старых постройках.
Еще, если на соединение кроме будет электрической, еще и механическая нагрузка (висящий провод, времянка-переноска, т.д.), а
подобие муфты городить лень или не из чего - скрутка будет намного предпочтительнее клеммников.
В боксостроении да, во всех случаях, клеммники рулят.


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31.03.12 20:09
Аватара пользователя

Регистрация: 09.01.2007
Сообщения: 1619
кстате... при использовании ДНАТов с ПРА больших мочностей - паять тупо нельзя - даже производители предупреждают соединять всё на клемах, но НЕ ПАЯТЬ!

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
nemiroff [06.01.10 15:47, Среда] писал(а):
Скрутки целесообразно применять только для постоянного соединения магистральных проводов (например в случае обрыва) или в подобных весьма редких случаях (Тупа нету ваги). Остальное на ваги или болтовые клеммники. Главное не 12 вольтные. И да пребудет с вами здравый смысл и СИЛА

всё было сказано ещё в первом посте автором топика. ... :applause: :applause: :applause:

_________________
Amor non est medicabilis herbis :smoke:


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08.04.12 12:40
Аватара пользователя

Регистрация: 03.02.2009
Сообщения: 30
Как говарит мой бро электрик со стажем ,,те каму я добра желаю ваги не советую,, :notice:
Поясню - ваги обгарают при серьёзных нагрузках (проверено), сам я работаю в электрике в промышленых моштабах.
На работе мы используем ваги - просто тупо время экономим ,да и не себе же делаем :lol:
А для себя можно один раз сесть и собрать нормальный щиток где стоит вводной автамат (модуль) ,для параноиков можно юзать диф автамат - дорого но оно таго стоит.. правда автомат автомату розьнь ,например не советую иек ,екф (дешовые) для себя легрант или абб (дорого но надёжно) и таймеры у них тоже чёткие ..
Кароче суть такова - нормальный щиток (если изночально всё по уму продумать что у тебя будет и от чего оно будет работать и включатся) решает спор ваги или скрутки - скрутки можно юзать если того требует ситуация.. ИМХО :friend:


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08.04.12 12:45

Аватара пользователя

Регистрация: 16.07.2011
Сообщения: 962
А я скручиваю, пропаиваю и хорошо изолирую. Не доверяю клемникам... :spin:

_________________
Bulk Seeds Вега


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08.04.12 13:11
Аватара пользователя

Регистрация: 03.02.2009
Сообщения: 30
boomboox [08.04.12 12:45] писал(а):
Не доверяю клемникам... :spin:

и правильно делаеш что не доверяеш :friend:


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13.04.12 15:19
Аватара пользователя

Регистрация: 05.01.2009
Сообщения: 218
vodnik [31.03.12 23:12] писал(а):
кстате... при использовании ДНАТов с ПРА больших мочностей - паять тупо нельзя - даже производители предупреждают соединять всё на клемах, но НЕ ПАЯТЬ!

Больших мощностей - это сколько?.. 400? 600? Почему не паять, это как-то объясняется?.. И относится ли это к лужению?.. Если залудить и в клемник - так можно?

Извините, если лосю... :elk:

_________________
Drop seeds not bombs!
Bhastrik`s solid box ver3.6 "Выигранная война с шумом"


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17.04.12 14:00
Аватара пользователя

Регистрация: 09.01.2007
Сообщения: 1619
bhastrik [13.04.12 14:19, Пятница] писал(а):
Больших мощностей - это сколько?.. 400? 600? Почему не паять, это как-то объясняется?.. И относится ли это к лужению?.. Если залудить и в клемник - так можно?

у меня не загорался 1000Днат (новая лампа) на ПРА. позже оказалось что провод от лампы к ЭмПРА был залужен. обрезал концы и закрутил в тот же патрон и клемы на ЭмПРА - всё заработало. :thumbs: Позже читал на сайте производителя, что пользоваться только клемами при сборке светильника с этим ПРА, не лудить и не паять оловом.

_________________
Amor non est medicabilis herbis :smoke:


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.04.12 06:50
Аватара пользователя

Регистрация: 05.01.2009
Сообщения: 218
Вопрос электрикам:

Посмотрел видео про wago клеммники. Оказывается бывают для мягких проводов и для жёстких. Так вот, у меня в половине квартиры (в т.ч. в боксе) используются ваго-клеммники для жёстких проводов, а в них вставлены мягкие залуженные. Это сильно плохо?..
Про то, что бывают отдельно для мягких, узнал из этого топа. Спасибо. :lol: :friend:

Да, пока не спросил у яндекса, что такое ваго, вообще не мог понять, о чём речь, по сему, вот:
Изображение

_________________
Drop seeds not bombs!
Bhastrik`s solid box ver3.6 "Выигранная война с шумом"


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Сортировать по  

Начать новую тему 
Ответить на тему 
 Страница 1 из 4  [ Сообщений: 95 ]  на страницу... 1  2  3  4  

   Похожие топики   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Земля против гидропоники. Автоцветы против "коммерции".

в форуме Закрытый грунт (Indoor)

MrAdams

15

2110

24.10.19 23:37

Orlon Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дефолиация как метод увеличения урожая.За или против.

в форуме Открытый грунт (Outdoor)

PIONER30RUS

14

1221

06.08.21 22:31

PIONER30RUS Перейти к последнему сообщению



Журнал вахтёра

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

M