Заголовок сообщения: в комнате 27, в боксе температура под 40
всем привет собрал шкаф, но в нем ташкент высота 110 ширина 90 глубина 50
стоит лампа днат 400 в култубе 150м симакс на выдув Вентилятор осевой Dospel Euro 150 ( 280 м3/ч)
в боксе пассивный приток слева внизу два отверстия по 100 диаметр
вытяжка через фильтр, тоже стоит
в боксе температура за 30....
в комнате 27...
стоит лампа днат 400 в култубе 150м симакс на выдув Вентилятор осевой Dospel Euro 150 ( 280 м3/ч)
в боксе пассивный приток слева внизу два отверстия по 100 диаметр
вытяжка через фильтр, тоже стоит
в боксе температура за 30....
в комнате 27...
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Последний раз редактировалось HapkoTUK 13.12.13 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: помогитееее))
дельта 3 градуса, а ты что хотел ? У меня дельта 6 градусов Или вентиль мощнее или дырок в полу больше или температуру в комнате роняй
Заголовок сообщения: Re: помогитееее))
Или делай вдув из улицы.
Ты не сможешь без активного охлаждения сделать темпу в боксе меньше чем в комнате.
Дельта в 3-6гр. норма.
Ты не сможешь без активного охлаждения сделать темпу в боксе меньше чем в комнате.
Дельта в 3-6гр. норма.
_________________
---------------------------
Заголовок сообщения: Re: помогитееее))
Делай жырки пасивные на 150 ! Может поможет если вент справляться будет а так дополнительный вентелятор тебе в помощь
_________________
Меня не купили за баксы ! А сделан я в СССР!
Заголовок сообщения: Re: помогитееее))
по фоткам у тя вроде фальга)если да снимай до крась в белый...а так к остальным ораторам присоединяюсь
Заголовок сообщения: Re: помогитееее))
_________________
The focus is not to live forever, and is to be yourself. Forever.::::::::::::::::::::::::::::::::=the Keepper of the CODеX Pirate's=
Заголовок сообщения: Re: помогитееее))
бразыыЫ! она до 38 поднимается.. вентель стал сука сильно греться и работает рывка с характерным звуком ... может от температуры крякнулся? не работал еще не дня. Так тестировал по паре часов в день ...
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Заголовок сообщения: Re: помогитееее))
HapkoTUK [11.12.13 14:22] писал(а):
бразыыЫ! она до 38 поднимается.. вентель стал сука сильно греться и работает рывка с характерным звуком ... может от температуры крякнулся? не работал еще не дня. Так тестировал по паре часов в день ...
может он же пластиковый....днат греется 200-300 и вся темпа падает на вентик.. вот и думай)интересная схема не высасывания воздуха а его толкание т.е забирания из бокса и полкание по гофре через култюб и на ружу... а так купи норм вентик если деревянные позволяют...
Заголовок сообщения: Re: помогитееее))
HapkoTUK, а култуб чем продувается?
Я понимаю, что вот эта параша
Я понимаю, что вот эта параша
HapkoTUK [11.12.13 12:54] писал(а):
на выдув Вентилятор осевой Dospel Euro 150 ( 280 м3/ч)
_________________
The focus is not to live forever, and is to be yourself. Forever.::::::::::::::::::::::::::::::::=the Keepper of the CODеX Pirate's=
Заголовок сообщения: Re: помогитееее))
captaineTEAGUE [11.12.13 14:35] писал(а):
HapkoTUK, а култуб чем продувается?
Я понимаю, что вот эта параша
Я понимаю, что вот эта параша
HapkoTUK [11.12.13 12:54] писал(а):
на выдув Вентилятор осевой Dospel Euro 150 ( 280 м3/ч)
Да, вот этой парашей он походу загнулся от температуры .... работает рывками и издает скрежет ....
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура за 30
Зачем высасывать горячий воздух с култуба канальником, если можно его выдувать
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура за 30
etc [11.12.13 14:59] писал(а):
Зачем высасывать горячий воздух с култуба канальником, если можно его выдувать
я думал так будет эффективно )))
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура за 30
HapkoTUK, Купи канальник TD 500\150 и будет тебе счастье! У него 2 скорости. 350м3 и 580м3. Например на 400-ку первая скорость. А вторая на вырост так сказать. Хотя можешь и 400-ку продувать на второй скорости. Этот канальник можешь и после култюба и до. И это! Отверстий насверли поболе в полу, у тя так любой канальник накроется.
_________________
Mataro Blue (fem)/капля/кокос/ДНАТ 400/0,5 м2
АУТ 2013/Моск. обл. 55-я ш. AUTO FEM: АК-47,Тайга, Maxi Gom, Sugar Gom, Membrana, Lowerider#2. Гибрид WW+WRino. Харвест.
Закрываем - открываем бокс с пульта. Как автомобиль. бюджет 2500 руб.
Столик с подсветкой из светодиодной ленты для рассады.
Lumatek переходник на американский разьём своими руками.
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура за 30
Скажу как сделано у меня:
Стоят в палатке 120х120 две 400,днаты,забор воздуха осуществляется с улицы на продув двух ламп,вентилятор 350 сайлент+обязательно поставить обратный клапан,так как будет сифонить хол.воздух в комнату!
Итог;темпа в боксе в рабочее время 24С
Стоят в палатке 120х120 две 400,днаты,забор воздуха осуществляется с улицы на продув двух ламп,вентилятор 350 сайлент+обязательно поставить обратный клапан,так как будет сифонить хол.воздух в комнату!
Итог;темпа в боксе в рабочее время 24С
_________________
Vertical gr[]w_Suff (Source) and Hashberry (Mandala)_600 w_закончен
SCROG_Chronic_600 w_BI0Canna_закончен
Vertical Colosseum_закончен
Colloseum v2.0 AK47 bulk_Atami_Organic soil_ 2.2 kwt_закончен
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура за 30
слипкнот666 [11.12.13 15:37] писал(а):
Скажу как сделано у меня:
Стоят в палатке 120х120 две 400,днаты,забор воздуха осуществляется с улицы на продув двух ламп,вентилятор 350 сайлент+обязательно поставить обратный клапан,так как будет сифонить хол.воздух в комнату!
Итог;темпа в боксе в рабочее время 24С
Стоят в палатке 120х120 две 400,днаты,забор воздуха осуществляется с улицы на продув двух ламп,вентилятор 350 сайлент+обязательно поставить обратный клапан,так как будет сифонить хол.воздух в комнату!
Итог;темпа в боксе в рабочее время 24С
что-то я себе с трудом представляю как я смогу организовать забор с улицы, у меня евроокна)
titdim писал(а):
HapkoTUK, Купи канальник TD 500\150 и будет тебе счастье! У него 2 скорости. 350м3 и 580м3. Например на 400-ку первая скорость. А вторая на вырост так сказать. Хотя можешь и 400-ку продувать на второй скорости. Этот канальник можешь и после култюба и до. И это! Отверстий насверли поболе в полу, у тя так любой канальник накроется.
Купить канальник за 6000р дело не хитрое)) нет сейчас такой возможности ))) я и так вбабахал в бокс больше 20т.р ...
лучше попробую подчинить этот вентель и поставить его на вдув а не выброс .. посмотрим что получится...
а какая вообще максимально рабочая температура ?
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура за 30
HapkoTUK [11.12.13 14:43] писал(а):
что-то я себе с трудом представляю как я смогу организовать забор с улицы, у меня евроокна)
Заказываешь стеклопакет короче на 20 см (однокамерный 600-1000р), ставиш на эти 20 см добор из доски или сэндвич панели(200р), вырезаеш дырку, пришпандыриваеш воздуховод, а с наружи решётку(100р).HapkoTUK [11.12.13 14:43] писал(а):
лучше попробую подчинить этот вентель
это врятли, это гавно неразборное, ты даже до подшипника не доберёшся, а если и доберёшся, то назад собрать не получится.HapkoTUK [11.12.13 14:43] писал(а):
и поставить его на вдув а не выброс .. посмотрим что получится...
производительность упадётHapkoTUK [11.12.13 14:43] писал(а):
а какая вообще максимально рабочая температура ?
для пластмассовых потолок 40-50
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура за 30
Ребят опять траблы... понарезал дырак.... толку 0 уже не знаю что и делать пробовал без фильтра разница в 2.5 градуса ... тобишь 36.2....
с фильтром после 2ч работа уходит за 38....
вот фото отверстий и вентиляции, не уж то 280кубов не могут продуть днат 400 через гофру! Освободите жабу, сволочи!
сейчас попробую в плотную вентель к култубу поставить и подключить его отдельно от всего оборудования ...
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
вот наверное из за температуры он у меня и помер если в боксе было под сорок что на выходе из гофры тогда?
вентель разобрал и собрал там 4 болта ... как я понял там еще полярность слетела или чтото типа того он перестал стабильно крутиться...
с окном ебли много у меня уже стоит пакет, представляешь сколько это возьни время денег займет?
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
Re: в комнате 27, в боксе температура под 40
поставлю днат 250...
с фильтром после 2ч работа уходит за 38....
вот фото отверстий и вентиляции, не уж то 280кубов не могут продуть днат 400 через гофру! Освободите жабу, сволочи!
сейчас попробую в плотную вентель к култубу поставить и подключить его отдельно от всего оборудования ...
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
RulezZz76 [12.12.13 01:43] писал(а):
HapkoTUK [11.12.13 14:43] писал(а):
что-то я себе с трудом представляю как я смогу организовать забор с улицы, у меня евроокна)
Заказываешь стеклопакет короче на 20 см (однокамерный 600-1000р), ставиш на эти 20 см добор из доски или сэндвич панели(200р), вырезаеш дырку, пришпандыриваеш воздуховод, а с наружи решётку(100р).HapkoTUK [11.12.13 14:43] писал(а):
лучше попробую подчинить этот вентель
это врятли, это гавно неразборное, ты даже до подшипника не доберёшся, а если и доберёшся, то назад собрать не получится.HapkoTUK [11.12.13 14:43] писал(а):
и поставить его на вдув а не выброс .. посмотрим что получится...
производительность упадётHapkoTUK [11.12.13 14:43] писал(а):
а какая вообще максимально рабочая температура ?
для пластмассовых потолок 40-50вот наверное из за температуры он у меня и помер если в боксе было под сорок что на выходе из гофры тогда?
вентель разобрал и собрал там 4 болта ... как я понял там еще полярность слетела или чтото типа того он перестал стабильно крутиться...
с окном ебли много у меня уже стоит пакет, представляешь сколько это возьни время денег займет?
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
Re: в комнате 27, в боксе температура под 40
поставлю днат 250...
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура под 40
каждый поворот гофры поднимаеет температуру. ПРА где находится? если в боксе - вынеси. вентсы домовенты, стоят несколько соток, можно добавить вентиляцию. тоже вариант, хоть и не супер, а что делать. до цвета, все равно штына не будет .
кстати, при твоей температуре не здохнут, просто урожай будет меньше.
кстати, при твоей температуре не здохнут, просто урожай будет меньше.
_________________
Вы обязаны, вы обязаны и вы обязаны ее употреблять. Пускай через чай, пускай через пирожки, через муку, макароны, колбасу мясную, как угодно.
Член войне!
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура под 40
Durvasa [13.12.13 19:03] писал(а):
каждый поворот гофры поднимаеет температуру. ПРА где находится? если в боксе - вынеси. вентсы домовенты, стоят несколько соток, можно добавить вентиляцию. тоже вариант, хоть и не супер, а что делать. до цвета, все равно штына не будет .
кстати, при твоей температуре не здохнут, просто урожай будет меньше.
кстати, при твоей температуре не здохнут, просто урожай будет меньше.
Пра, вверху где все отверстия... там она не влияет не как, ибо все щели я герметиком промазал на каждой гофре всего по два поворота при том она 150 в диаметре.. думаю там нормальный поток... может это вентиляторы плохо крутят не хватает энергии с одной розетки на все? у меня хоть и идет с счетчика отдельная розетка но на ней ноут, и все остальное может в этом дело?
ставил доспел на соточку на приток, разницы почти нет ... есть еще на 150 но он шумный, при том я хочу туда еще кондеи поставить что бы снизить обороты процентов на 30. Думаю тут единственный выход днат 250 ...
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура за 30
HapkoTUK [13.12.13 17:50] писал(а):
с окном ебли много у меня уже стоит пакет, представляешь сколько это возьни время денег займет?
Да какая ебля, я тя умоляю...Заказал пакет по интернету, позвонили, съездил забрал, на обратном пути заехал купил доску с решёткой, приехал отрезал доску, поставил пакет и вуаля: у меня установка час времени заняла
Во-первых, отдирай фольгу, станет прохладней, с 400-ым днатом от неё один вред она бликует сильно и тепловое излучение лампы во все стороны отражает.
Во-вторых, твой Dospel даёт давление в 68 Па, никаких 280 кубов у тебя там нет в помине, а если ещё и фильтр он же качает, тогда вапще не удивительна сложившаяся ситуация. Выкинь это авно, поставь норм вент, отдери фольгу и всё норм будет.
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура за 30
RulezZz76 [13.12.13 20:06] писал(а):
HapkoTUK [13.12.13 17:50] писал(а):
с окном ебли много у меня уже стоит пакет, представляешь сколько это возьни время денег займет?
Да какая ебля, я тя умоляю...Заказал пакет по интернету, позвонили, съездил забрал, на обратном пути заехал купил доску с решёткой, приехал отрезал доску, поставил пакет и вуаля: у меня установка час времени заняла
Во-первых, отдирай фольгу, станет прохладней, с 400-ым днатом от неё один вред она бликует сильно и тепловое излучение лампы во все стороны отражает.
Во-вторых, твой Dospel даёт давление в 68 Па, никаких 280 кубов у тебя там нет в помине, а если ещё и фильтр он же качает, тогда вапще не удивительна сложившаяся ситуация. Выкинь это авно, поставь норм вент, отдери фольгу и всё норм будет.
не слишком муторно для меня, да и окно у меня на видном месте выходящие на суд, прокуратуру и маленький парк с котком все это в 20 метров от моего окна и очень хорошо просматривается)))
обклеено не фольгой а Пленка с коэффициентом светоотдачи 98%.
Diamond - это качественный, чрезвычайно прочный и светонепроницаемый материал."Silver Lightite Diamond Diffusion"
свет конечно он гоняет с теплом но куда лучше краски и пенафола ... не совсем же без покрытия оставлять ?
с вентилятором согласен говно за 490р... да, на фильтре он стоит и на култюб такой-же ... если сейчас от отдельного питания не потянит и не будет хотя-бы 32 то буду копить на тд 500кубов ... что-бы сразу через фильтр и култуб сделать вытяжку.но а если нет... поставлю на вегу днат 250... пока канальник не куплю ... ибо семки дурында уже замочил ))) спасибо бро за совет
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура под 40
сделай продув лампы отдельно от ящика(вент через гофру забирает воздух с комнаты на лампу и в комнату-же выводит)
_________________
человек без паспорта аватарки
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура под 40
нахренамненик [13.12.13 20:34] писал(а):
сделай продув лампы отдельно от ящика(вент через гофру забирает воздух с комнаты на лампу и в комнату-же выводит)
бро у меня именно так и сделано, правда култюб немного битый но я думаю что это особо не влияет в сторону ростишек стекло вполне нормальное
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура под 40
HapkoTUK, тебе отдельный вент на выдох с бокса надо ставить, итого 1-продувает ящик,2-лампу
на фотках не увидел 1-го вентиля,он есть?
на фотках не увидел 1-го вентиля,он есть?
_________________
человек без паспорта аватарки
Заголовок сообщения: Re: в комнате 27, в боксе температура под 40
нахренамненик [13.12.13 20:49] писал(а):
HapkoTUK, тебе отдельный вент на выдох с бокса надо ставить, итого 1-продувает ящик,2-лампу
на фотках не увидел 1-го вентиля,он есть?
У меня на выдох)) из бокса стоит 280кб через фильтр на фотках не увидел 1-го вентиля,он есть?
для лампы тоже отдельно стоит 280кб именно по той схеме которую ты раньше написал:)
Сейчас в боксе 37.2 0_0(((( в комнате 27.5...
_________________
"если у вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят")
Последний раз редактировалось HapkoTUK 13.12.13 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Сообщений: 62 ]
на страницу... 1 2 3
Похожие топики | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Как понизить температуру в боксе если в комнате 27с?
в форуме Я спросил у ясеня... |
9 |
772 |
22.06.20 08:44 |
|||
Гровинг в потайной комнате
[ на страницу...: 1, 2, 3, 4 ] в форуме Закрытый грунт (Indoor) |
97 |
5750 |
22.01.21 22:06 |
|||
Натяжные потолки в комнате с боксом
в форуме Вентиляция |
11 |
1109 |
22.01.21 06:03 |
|||
Температура
в форуме Я спросил у ясеня... |
15 |
422 |
09.05.23 20:37 |
|||
Температура
в форуме Я спросил у ясеня... |
25 |
997 |
23.06.22 06:10 |
Журнал вахтёра |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения