Всем привет!

Дабы не засирать ветку Клика всем флудом, решил открыть этот топик.

Надеюсь все, что здесь будет написано, пойдет на благо всех обладателей ДД (и не только). :pray:

Во избежании засирания этой ветки, пожалуйта придерживайтесь этих тем:

  • варианты подключений ДД
  • постоянный мониторинг через ДД (база, логи, и т.д.)
  • реализация альтернативного конфигуратора (винда сакс!!!)
  • АЦП дополнения к ДД (датчик затопления, датчик света, тензометр, ПШ метр, тензиометр)
  • другие конструктивные предложения, советы и замечания


Формула расчета влажности с гигрометра:
Rh= (<*вольт> - 0.958) / 0.0307

* - значение с канала гигрометра.

Баги:

0. Не правильная отдача МодБас ответа на температуры (кол-во байт в ответе всегда 20)
1. АЦП -> понижение температуры: перепутаны поля пределов (нижн. на самом деле верхний и наоборот)
2. отваливание конфигуратора. если "контроль температуры" глючит,
первым делом перезагрузите MB configurator.exe и проверьте, что на самом деле записалось в память ДД.

:thumbs: :friend:


Последний раз редактировалось dkill 12.03.09 20:58, всего редактировалось 4 раз(а).

 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13.12.08 23:36
Заголовок сообщения: Мое Подключение
Аватара пользователя

Регистрация: 11.08.2007
Сообщения: 170
Вот, пример подключения моего ДД:

Изображение Изображение

Четыре розетки получают питание от одной линии:
Изображение примерно так: Изображение

Внутри каждой розетки, фаза (коричн., с линии) подключена к двужильному проводу, который идет к ДД (тоже коричн.), а второй конец идет на фазу розетки (синий):
Изображение Изображение

:friend:


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14.12.08 12:33
Блин, денег нету у мну совсем, так бы начал разрабатывать подключение Пш электрода к девайсу, для управления Пш раствора.
Кто хочет проспонсировать и первым получить Пш регулятор на основе девайса - милости просим в Пм.
Необходимо около 1500 - 2000р.


 Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14.12.08 21:47

Регистрация: 15.01.2005
Сообщения: 484
Klik, я бы подписался на пару pH-метров. Но будет ли заточен софт под них? Или надо будет как с гигрометром постоянно пересчитывать значение по формуле? Это крайне неудобно. :-(

2 All: буду очень рад примерам использования "АЦП". Ничего не могу понять - для чего, как и что. :-)
То же самое по регулировке температуры, хотя с ней хотя бы более-менее понятно.

Спасибо.

_________________
Dream Device 3.0 - доступная автоматизация в наличии!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16.12.08 21:47

Регистрация: 15.01.2005
Сообщения: 484
Очень хочется увидеть в виндовой программе кнопки принудительного включения/отключения каналов.

_________________
Dream Device 3.0 - доступная автоматизация в наличии!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23.12.08 00:31
Заголовок сообщения: Перл и МодБас
Аватара пользователя

Регистрация: 11.08.2007
Сообщения: 170
Всем доброго времени суток!

Если кому интересно, с ДД можно общаться из под линукса!!! :peace:

Слава великому Перлу!!! :thumbs:

Для сего чуда, через CPAN (или по другому), ставим модуль Modbus::Client.

    Дальше все просто: :mrgreen:

  • Подключаем усб, смотрим в логах системы все, что касается нового устройства:
    (пример из моего лога, комманда: dmesg|grep cp2101 )

    cp2101 1-2:1.0: cp2101 converter detected
    usb 1-2: cp2101 converter now attached to ttyUSB0
    <=== запомнили!

  • Создаем файл, со следующим содержанием

    Код:
    #!/usr/bin/perl -w
    use Modbus::Client;

    $bus = new Modbus::Client "/dev/ttyUSB0", POSIX::B9600;
    $unit = $bus->device(1);
    # если раскоментить следущую линию, будет много интересностей
    #$unit->{bus}->{debug} = 1;

    # это выводит статус каналов (On/Off)
    my $out_chans = $unit->read(1..8);
        for my $key (sort (keys %$out_chans)) {
           my $v = "Off";
           my $r = $out_chans->{$key};
           $v = "On" if ($r == 1);
           print "[",$key - 1,"] $v ";
        }
    print "\n\n";

    # количество таймеров
    my $tc_base_addr = 40001;
    my $timers_count = substr(sprintf("%04x",values(%{$unit->read($tc_base_addr)})),2,2);
    print "I have $timers_count timers configured\n\n";
     
    # сами таймеры идут так:
    # $tc_base_addr + 1  -> таймер:канал
    # $tc_base_addr + 2 -> старт ч:м
    # $tc_base_addr + 3 -> стоп ч:м
    # $tc_base_addr + 4  -> таймер:канал
    # $tc_base_addr + 5 -> старт ч:м
    # etc...
    # Прымер:
    # 40010 -> 0407 - таймер 4 на канале 7
    # 40011 -> 1056 - старт
    # 40012 -> 1326 - стоп
    #

    my $tc_get = $timers_count * 3 + $tc_base_addr;
    my $dd_timers_hashref = $unit->read($tc_base_addr..$tc_get);
    my $pointer = $tc_base_addr;

    my @j;

    while ($pointer < $tc_get) {
        foreach ($i=1;$i<=3;$i++) {
            my $val = $dd_timers_hashref->{$pointer+1};
            my @t = split('',sprintf("%04x",$val));
            my @hi = join('',@t[0,1]); my @lo = join('',@t[2,3]);
            printf "%s -> %s%s \n", $pointer,@hi,@lo;
            $pointer++;
        }
    }

    #
    ####### конец файла #########

  • chmodим и запускаем. наслаждаемся :lol:

    Код:
    $ ./t1.pl
    [1] Off [2] Off [3] Off [4] Off [5] Off [6] Off [7] Off [8] Off

    I have 04 timers configured

    40001 -> 0101
    40002 -> 0800
    40003 -> 2300
    40004 -> 0202
    40005 -> 0805
    40006 -> 2305
    40007 -> 0304
    40008 -> 2000
    40009 -> 2300
    40010 -> 0407
    40011 -> 1056
    40012 -> 1326

  • ждем от Клика (или ломаем :hmmm: ) адреса настроек и прочих вкусностей в ДД :thumbs:

Продолжение следует!

8) Stay tuned for more!

:friend:

PS: если тут есть знающие перл - расчитываю на вашу помощь по кодингу. моих знаний тут явно маловато :pray:


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31.01.09 18:40
Заголовок сообщения: Графики! Ооооо!!!
Аватара пользователя

Регистрация: 11.08.2007
Сообщения: 170
Собственно сабж ;)

Изображение Изображение

сыровато, но приемлемо :thumbs:
если кому интересно - код можно портировать под винду.
С нами Джа и программеры с Перлом! :mrgreen:

:friend:


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01.02.09 12:01

Регистрация: 15.01.2005
Сообщения: 484
Ну конечно под винду интересно! Буду очень рад, спасибо!

_________________
Dream Device 3.0 - доступная автоматизация в наличии!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01.02.09 18:41
Заголовок сообщения: Графики под виндой....
Аватара пользователя

Регистрация: 11.08.2007
Сообщения: 170
Ок, всем заинтересованым в графиках под виндой, читать внимательно ;)
(особенно внимательно читать строку: "у меня винды нету, но (теоретически) оно должно работать")

Чтобы это работало, необходимы следующие вещи:

1. Перл под виндовс (ActivePerl подойдет) + модуль Modbus::Client обязателен!!!
2. rrdtool под виндовс (бинарник, есть в инете)
3. любой способ получения нужных данных с ДД (я пользую свой скрипт и крон)

первые два пункта - не проблема. качаем, ставим, настраиваем.
третий пункт - виндоводам придется попотеть, ибо я хуз будет ли работать Modbus::Client под виндой :hmmm:

итак, самое легкое, скрипт для поллинга статуса каналов:
Код:
#!/usr/bin/perl
use Modbus::Client;
use Time::HiRes qw( usleep );
use strict;

my $comport = "/dev/ttyUSB0"; # для винды сменить на COMx

my $bus = new Modbus::Client "$comport", POSIX::B9600;
while (not $bus) { sleep 1; $bus = new Modbus::Client "$comport", POSIX::B9600; }

my $unit = $bus->device(1);
while (not $unit) { sleep 1; $unit = $bus->device(1); }

my $numArgs = $#ARGV + 1;

print "N";
my $out_chans = $unit->read(1..8);
    for my $key (sort (keys %$out_chans)) {
       my $r = $out_chans->{$key};
        if ($numArgs > 0) {
            my $ch = $ARGV[0]+1;
            next if ($key != $ch);
        }
        print ":$r";
    }
print "\n";
запуск скрипта без аргументов - выдает статус всех каналов (данные уже готовы для rrdtool), или по каналу (аргумент 1):
Код:
# ./t6.pl
N:1:1:1:0:0:0:0:0
# ./t6.pl 1
N:1
# ./t6.pl 5
N:0
если скрипт работает, и вывод был похож на мой пример, то следующим шагом будет создание базы РРД:
Код:
rrdtool create [b]chan_t.rrd[/b] --step 15 \
DS:ch1:GAUGE:30:0:U \
DS:ch2:GAUGE:30:0:U \
DS:ch3:GAUGE:30:0:U \
DS:ch4:GAUGE:30:0:U \
DS:ch5:GAUGE:30:0:U \
DS:ch6:GAUGE:30:0:U \
DS:ch7:GAUGE:30:0:U \
DS:ch8:GAUGE:30:0:U \
RRA:LAST:0.5:1:600 RRA:LAST:0.5:4:600 RRA:LAST:0.5:20:600 RRA:LAST:0.5:60:600 \
RRA:LAST:0.5:120:775 RRA:LAST:0.5:120:775 RRA:LAST:0.5:1440:797 RRA:AVERAGE:0.5:1:600 \
RRA:AVERAGE:0.5:4:600 RRA:AVERAGE:0.5:20:600 RRA:AVERAGE:0.5:60:600 RRA:AVERAGE:0.5:120:775 \
RRA:AVERAGE:0.5:120:775 RRA:AVERAGE:0.5:1440:797
этим заклинанием мы создали базу РРД для всех 8 каналов с шагом 15 секунд, двумя CF (LAST и AVERAGE) и разной вместительности.
в текущей директории должен появиться файл chan_t.rrd, и если его там нет - вам не повезло, http://oss.oetiker.ch/rrdtool/index.en.html и гугл вам в помощь :friend:

далее, каким то образом, надо передать вывод от скрипта комманде rrdtool update. У меня это работает так:
Код:
# rrdtool updatev chan_t.rrd $(./t6.pl)

return_value = 0
[1233501090]RRA[LAST][1]DS[ch1] = 1.0000000000e+00
[1233501090]RRA[LAST][1]DS[ch2] = 1.0000000000e+00
[1233501090]RRA[LAST][1]DS[ch3] = 1.0000000000e+00
[1233501090]RRA[LAST][1]DS[ch4] = 0.0000000000e+00
[1233501090]RRA[LAST][1]DS[ch5] = 0.0000000000e+00
[1233501090]RRA[LAST][1]DS[ch6] = 0.0000000000e+00
[1233501090]RRA[LAST][1]DS[ch7] = 0.0000000000e+00
[1233501090]RRA[LAST][1]DS[ch8] = 0.0000000000e+00
[1233501090]RRA[AVERAGE][1]DS[ch1] = 1.0000000000e+00
[1233501090]RRA[AVERAGE][1]DS[ch2] = 1.0000000000e+00
[1233501090]RRA[AVERAGE][1]DS[ch3] = 1.0000000000e+00
[1233501090]RRA[AVERAGE][1]DS[ch4] = 0.0000000000e+00
[1233501090]RRA[AVERAGE][1]DS[ch5] = 0.0000000000e+00
[1233501090]RRA[AVERAGE][1]DS[ch6] = 0.0000000000e+00
[1233501090]RRA[AVERAGE][1]DS[ch7] = 0.0000000000e+00
[1233501090]RRA[AVERAGE][1]DS[ch8] = 0.0000000000e+00
проблема виндоводов в том, что там нет возможности экстраполировать что-то в коммандной строке.
($(./t6.pl) превращается в "N:1:1:1:0:0:0:0:0", соответственно комманда получается "rrdtool updatev chan_t.rrd N:1:1:1:0:0:0:0:0")
эта комманда должна вызыватся каждые 15 секунд, иначе в графике будут дырки :roll:

если вы справились с предыдущим глюком, то отрисовка самого графика затруднений не вызовет:
Код:
# rrdtool graph dd_daily.png --start end-1d \
    -S 15 -l 0 -u 9 -m 1 --title='Состояние каналов ДД' \
    DEF:ch1=chan_t.rrd:ch1:AVERAGE  \
    DEF:ch2=chan_t.rrd:ch2:AVERAGE  \
    DEF:ch3=chan_t.rrd:ch3:AVERAGE \
    DEF:ch4=chan_t.rrd:ch4:AVERAGE \
    DEF:ch5=chan_t.rrd:ch5:AVERAGE  \
    DEF:ch6=chan_t.rrd:ch6:AVERAGE  \
    DEF:ch7=chan_t.rrd:ch7:AVERAGE \
    DEF:ch8=chan_t.rrd:ch8:AVERAGE \
    LINE:1 \
    AREA:ch1#FF0000:\"1 - М. Лампа\t\":STACK \
    LINE:2 \
    AREA:ch2#00FF00:\"2 - М. Вытяжка\t\":STACK \
    LINE:3 \
    AREA:ch3#0000FF:\"3 - М. Обдув\n\":STACK \
    LINE:6 \
    AREA:ch6#44827a:\"6 - Б. Вытяжка\t\":STACK \
    LINE:7 \
    AREA:ch7#00FFFF:\"7 - Б. Обдув\t\":STACK \
    LINE:8 \
    AREA:ch8#000000:\"8 - Б. Лампа\t\n\":STACK \
    COMMENT:\"---\n\" \
    LINE:4 \
    AREA:ch5#AA0000:\"4 - запасной \t\":STACK \
    LINE:5 \
    AREA:ch4#ff00FF:\"5 - тест канал\t\":STACK"

вот так оно работает :shock: :thumbs:

с температурами сложнее, т.к. на них модуль Modbus::Client вываливается с ошибкой (Ик, браза Клик! :pray:)
поэтому приходится использовать низкий уровень работы с Ком портом и другой код.
(хотя, если Modbus::Client под виндой работать не будет, то это будет ваш единственный способ разговаривать с ДД через ActivePerl)

Всем пробующим сей изврат - просьба отписаться здесь и сообщить результат :spy:

:friend:

ЗЫ: Продолжение следует, следите за рекламой :spin: :rasta:


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03.02.09 18:31

Регистрация: 15.01.2005
Сообщения: 484
Добрый день, коллеги.

У меня новая задача для ДД.
Хочется с его помощью реализовать повышение содержания СО2 в шкафу.
То есть мне нужно на канал АЦП повесить некий датчик с помощью которого я буду знать ppm CO2 в шкафу в режиме он-лайн.
ДД должен открывать электромагнитный клапан когда ppm меньше заданного значения (например 500) и закрывать когда ppm больше заданного значения (например 1500-2000). Вроде бы всё просто, да не тут-то было. :-(

ВОПРОС 1 - какой датчик подойдет для данной задачи??? Занимаюсь поисками уже давно, но... увы.
Быть может, кто знает? Буду просто счастлив. Буду даже рад четкому определению подходящего датчика (это уже к уважаемому Клику), что бы напрячь знающих людей.
ВОПРОС 2 - как настроить ДД, что бы он не включал канал (не открывал клапан) ночью, когда это не нужно???

P.S. Всё остальное оборудование найдено и будет закуплено прям в ближайшее время.
Баллон, понижающий редуктор и электромагнитный клапан на 220В - я всё нашел.
P.P.S. Просто на таймер вешать такую систему не хочу - это уже не шутки. :-(

_________________
Dream Device 3.0 - доступная автоматизация в наличии!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03.02.09 20:28
Аватара пользователя

Регистрация: 11.08.2007
Сообщения: 170
Boarder писал(а):
ВОПРОС 2 - как настроить ДД, что бы он не включал канал (не открывал клапан) ночью, когда это не нужно???

насколько я помню, у комманд таймера в ДД приоритет больше, чем у комманд датчиков.
т.е. если в настройках температуры указать "включить канал х при темп. хх", а на это время у канала х по программе "выкл",
то получиться весьма забавный эффект - они будут бороться между собой :mrgreen:
(есессно ничего не включится, но эффект борьбы - потрясающий, я по незнанию уж хотел вент менять)

:friend:

ЗЫ: гугл выдал такое: http://www.gassensor.ru/ru/dynament.php


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03.02.09 21:27

Регистрация: 15.01.2005
Сообщения: 484
dkill писал(а):
насколько я помню, у комманд таймера в ДД приоритет больше, чем у комманд датчиков.
т.е. если в настройках температуры указать "включить канал х при темп. хх", а на это время у канала х по программе "выкл", то получиться весьма забавный эффект - они будут бороться между собой :mrgreen:
(есессно ничего не включится, но эффект борьбы - потрясающий, я по незнанию уж хотел вент менять)

Ну это же явный косяк, чего тут радоваться? ;-)

В общем, не важно. Решение я нашел. На канал вешается блок питания датчика и настраивается таймер.
Хотя нет, лажа. :-( Ноль вольт будет интерпритировано как 0 ppm и клапан откроется. ЧОРТ!!! :-(

P.S. А по ссылке если дальше покопать, то ничего не ясно в итоге. :-(
Но спасибо - капну поглубже в эту сторону.
А то я всё нахожу готовые решения с аналоговым выходом. Они все стоят от 10К рублей, блин. :-(
Типа вот этого - http://www.epluse.su/download/db/datasheet_EE80_ru.pdf

_________________
Dream Device 3.0 - доступная автоматизация в наличии!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04.02.09 00:38
Аватара пользователя

Регистрация: 11.08.2007
Сообщения: 170
:)

есть баги в прошивке дд (они точно есть), нужо фиксить :notice:
они вроде (пока) не критичны, но фиксить их все равно надо ;)
кстати, если баг найдете - пишите сюда, обмозгуем :thumbs:
( :!: опять таки, я не Клик, но я очень заинтересован в развитии этого девайса)

готовые решения нужны другие, по возможности универсальные

подойдет маленькая плата, с использованием таких деталек:
http://www.nemoto.co.jp/en/products/sen ... p-503.html
http://www.figaro.co.jp/en/pdf/3870ProductInfo1205.pdf
http://www.figaro.co.jp/en/make_html/tec_2_2.html <=== :thumbs: :friend: :rasta:
http://www.citytech.com/PDF-Datasheets/ircelco2.pdf

либо такое:
http://www.gassensor.ru/ru/pdf/Sixth-Se ... th%202.pdf
http://www.figaro.co.jp/en/pdf/CO2GasSe ... DM4161.pdf

либо вот, тоже вариант: http://www.picad.com.ua/0204/pdf/24.pdf


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05.02.09 00:29

Регистрация: 15.01.2005
Сообщения: 484
Boarder писал(а):
ВОПРОС 2 - как настроить ДД, что бы он не включал канал (не открывал клапан) ночью, когда это не нужно???

Сдается мне, что это решается только использованием двух каналов. :-(
У меня они последние. Но они есть! Вы все дураки и не лечитесь! Один я тут стою в белом пальто красивый! :rasta:

_________________
Dream Device 3.0 - доступная автоматизация в наличии!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.02.09 00:15
Аватара пользователя

Регистрация: 11.08.2007
Сообщения: 170
вот, думаю это взять за основу: http://www.citytech.com/PDF-Datasheets/3eu.pdf
ща прайс квоту запрошу, посмотрим че как :thumbs:

:friend:

_________________
Неизв., Sensi Seeds Indoor Mix / 4x21W ЭСЛ (цвета разные), ДнаТ 250 / Земля / Готово


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.02.09 00:27
Аватара пользователя

Регистрация: 28.08.2006
Сообщения: 2547
dkill, Это датчик качества воздуха чтоли? Я долго искал СО2 датчик подешевле, купил за 420$.... :(

_________________
Система выращивания Green Tube
Сборка растворных узлов.


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.02.09 07:14
Boarder писал(а):
Добрый день, коллеги.

У меня новая задача для ДД.
Хочется с его помощью реализовать повышение содержания СО2 в шкафу.
То есть мне нужно на канал АЦП повесить некий датчик с помощью которого я буду знать ppm CO2 в шкафу в режиме он-лайн.
ДД должен открывать электромагнитный клапан когда ppm меньше заданного значения (например 500) и закрывать когда ppm больше заданного значения (например 1500-2000). Вроде бы всё просто, да не тут-то было. :-(

ВОПРОС 1 - какой датчик подойдет для данной задачи??? Занимаюсь поисками уже давно, но... увы.
Быть может, кто знает? Буду просто счастлив. Буду даже рад четкому определению подходящего датчика (это уже к уважаемому Клику), что бы напрячь знающих людей.
ВОПРОС 2 - как настроить ДД, что бы он не включал канал (не открывал клапан) ночью, когда это не нужно???

P.S. Всё остальное оборудование найдено и будет закуплено прям в ближайшее время.
Баллон, понижающий редуктор и электромагнитный клапан на 220В - я всё нашел.
P.P.S. Просто на таймер вешать такую систему не хочу - это уже не шутки. :-(


Да пока это решается 2-мя каналами. 1й канал будет отвечать за время, а второй канал за СО2 - логическая операция & :)
Приоритет есть - таймеры, температура, АЦП.
С датчиком помогу, они блин продаются, но в какой то непонятной для меня форме - 1 датчик, и меряет дохера газов разных, их еще калибровать нужно на определенный - кароч ничего хорошего, цена тоже рублей под 600-800. Щас вообще из за падения рубля очень существенно датчиковая аппаратура поднялась в цене, да и вообщем на РЭК.


 Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.02.09 10:32
Аватара пользователя

Регистрация: 27.07.2008
Сообщения: 463
короче пацаны... похоже вы шагнули в вечность... в инете и так этот вопрос спорный... я видел тока один вариант но припомнить не могу... вполне бесплатная вещица там управление по двум проводам четырьма датчиками. так что ищите если интересно и программка постоянно обновляется и тож бесплатно.
ага.. от как раз и на топик по теме наткнулся.... все изобретено уже до нас :).
viewtopic.php?f=92&t=42218&start=0&st=0&sk=t&sd=a
эт как раз то о чем и говорил :rasta:


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.02.09 13:49

Регистрация: 15.01.2005
Сообщения: 484
Klik, как считаешь, бро, можно ли взять за основу вот такой датчик?
Вроде как надежный и ваще...
http://www.elbase.ru/products/search/tgs4161

Ответь поскорей плиз. Очень срочно всё уже опять, как всегда. :-(

_________________
Dream Device 3.0 - доступная автоматизация в наличии!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.02.09 14:58
Аватара пользователя

Регистрация: 28.08.2006
Сообщения: 2547
Boarder, попроси у них документацию! А то не понятно, что за датчик, для каких газов?.... :hmmm: Судя по цене для наших нужд он не подойдет. :P

_________________
Система выращивания Green Tube
Сборка растворных узлов.


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.02.09 15:44
Boarder, я как раз сеня для тебя искал, и тоже наткнулся на него - это датчик СО2 100% - еще б даташитик :thumbs:


 Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.02.09 19:09
Аватара пользователя

Регистрация: 11.08.2007
Сообщения: 170
вот даташит на этот сенсор: http://www.figarosensor.com/products/4161pdf.pdf

:friend:

упд: только этот сенсор вроде Карбон Диоксид измеряет, а нам нужен Карбон Монооксид :hmmm:

http://www.figarosensor.com/products/5042Dtl.pdf
0-10000 ппм, 60сек ответ, долгоиграющий, работает от батарейки, "заточен" под Карбон Моноксид

упд2: всетаки нужен карбон диоксид ;))) ( :oops: :pray: )

:friend:


Последний раз редактировалось dkill 07.02.09 23:34, всего редактировалось 1 раз.

 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07.02.09 20:59
Аватара пользователя

Регистрация: 11.08.2007
Сообщения: 170
alexxxxx писал(а):
dkill, Это датчик качества воздуха чтоли?

ну вроде того. это сам сенсор.

:friend:


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08.02.09 22:02

Регистрация: 15.01.2005
Сообщения: 484
Коллеги, я вроде НАШЕЛ - http://download.maritex.com.pl/pdfs/se/FIGCDM4161.pdf
Думаю заказывать, но хотелось бы услышать "добро" от создателя ДД.

_________________
Dream Device 3.0 - доступная автоматизация в наличии!


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08.02.09 22:15
Аватара пользователя

Регистрация: 28.08.2006
Сообщения: 2547
Boarder, Датчик прикольный, но выход у него по пороговому значению, либо концентрация ниже заданной, либо выше. Порог срабатывания нужно задавать вручную. Узнать, какая именно концентрация углекислоты нельзя, поэтому использование данного датчика с дрим-девайсом считаю нецелесообразной...
Но зато его, совместно с обычным таймером и низковольтным реле, можно использовать для бюджетной системы подкормки СО2... Скока стоит то?

_________________
Система выращивания Green Tube
Сборка растворных узлов.


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Сортировать по  

Начать новую тему 
Ответить на тему 
 Страница 1 из 10  [ Сообщений: 240 ]  на страницу... 1  2  3  4  5 ... 10  

   Похожие топики   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаст вайт блуберри манго под скрог + танжерин дрим без насилия)), фотофем. Земля. Днат.

[ на страницу...: 1, 2, 3, 4, 5 ]

в форуме Grow reports

МистерШмаль

106

4264

21.06.21 16:34

МистерШмаль Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Light-Mix Повторное использование!?

в форуме Органика

джонни

13

935

28.12.22 16:07

armenaka Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Повторное использование субстрата

в форуме Закрытый грунт (Indoor)

Пoлoтeнчик420

12

534

06.01.24 14:42

kestxx Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Использование озона в гидропонике.

в форуме Гидропоника

skyfake

11

1218

04.10.20 00:11

alexxxxx Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Швазии. Описание и практическое использование данной техники.

в форуме Гроу-компакт

NikeNike

18

2088

11.01.24 18:25

Гуамоколатокинт Перейти к последнему сообщению



Журнал вахтёра

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

M