Золотой Лось ОЛК: нет.
|
Текущее время: 18.04.24 13:56 |
Версия для печати |
Сообщение
Заголовок сообщения: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться своим опытом создания подогрева бокса на неотапливаемом балконе.
Введение
На форуме то и дело возникают вопросы по организации подогрева бокса в зимнее время в неотапливаемом помещении типа балкон или лоджия. Да, летом приходится бороться с избыточной температурой, а зимой - наоборот. Как вариант, можно засадить автоматы и выставить освещение 24/0, чтобы греть бокс постоянно теплом от светильника. Но, насколько это рациональный подход - решать только гроверу. Этот вариант я рассматривать не буду, всё-таки хочется подойти к вопросу более серьёзно.
Задача
1) Организовать поддержание постоянной температуры в автоматическом режиме с заданием значения температуры.
2) Найти наименее энергозатратный способ.
3) Организовать работу подогрева в соответствии с техникой безопасности.
4) Система должна быть самодостаточна и необслуживаемая (или с минимальным обслуживанием).
Буду рассматривать организацию подогрева посредством плёночного тёплого пола, терморегулятора с выносным температурным датчиком и небольшого утепления вокруг шкафа. Пока что не совсем до конца довёл (можно поднять эффективность подогрева), но у меня и температурный режим выровнялся уже ... Но, обо всём по порядку. Для начала нужно развеять миф о тёплом поле, а, именно, о плёночном...
Разрушение мифа, немного теории
Всего существует три простых (элементарных) механизма передачи тепла:
- Теплопроводность (способность тел проводить энергию (теплоту) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела)
- Конвекция (перенос теплоты в жидкостях, газах или сыпучих средах потоками вещества)
- Тепловое излучение (электромагнитное излучение, возникающее за счёт внутренней энергии тела (ИК))
Существуют также различные виды сложного переноса тепла, которые являются сочетанием элементарных видов. Основные из них:
- Теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела);
- Теплопередача (теплообмен от горячей среды [жидкость, газ или твердое тело] к холодной через разделяющую их стенку);
- Конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла излучением и конвекцией);
-Термомагнитная конвекция (оставим её в покое).
Термоплёнку для тёплого пола "в интернетах" часто ошибочно называют инфракрасной, чем вводят покупателей в заблуждение. То есть, если взять информацию про ИК за правду, то получается, что подключая такой нагревательный элемент мы будем постоянно освещать ИК светом растиху круглосуточно (Эффект Эмерсона , шутка). Что бы таких мыслей не возникало, нужно прояснить кое-что: термоплёнка, как и все тела, обладающие температурой выше абсолютного нуля (-273оС), излучает ИК лучи. Но и кубик льда Н2О с температурой 0 оС также излучает инфракрасные лучи, но почему-то никто не называет лёд инфракрасным . Причина в том, что кубик льда поглощает гораздо больше тепла (ИК в том числе), чем излучает. Если взять плёнку и расстелить на полу дома и включить её, то основную часть тепла отдаёт помещению конвекционным способом (как батарея отопления в хате). То есть, если взять батарею из комнаты, расплющить её до тонкой пластины, положить на пол, то батарея не превратится в ИК обогреватель. Он будет излучать ИК в любом случае (температура выше абсолютного нуля), но это всё равно будет плоский конвектор с низкой долей ИК излучения (Конвективно-лучистый перенос тепла со значительным перекосом в сторону конвекции (около 80% посредством конвекции и, 20% - лучистый перенос тепла посредством ИК, это при условии накрытия плёнки ламинатом или линолеумом)). Я плёнку не планирую накрывать чем-то, но и в боксе она не будет расположена, будет преграда на пути ИК излучения .
Расходы
На самом деле можно уложиться в 1500р. Мне хватило плёночного пола, площадью 0,5м2. Самый дорогой в этой сборке - терморегулятор (мне захотелось с сенсорным экраном, поэтому дороже), механические с выносным датчиком начинаются от 900р где-то. Плёнка, контакты, провода, отражающая плёнка-подложка - что-то около 500-600р.
Кое-что у меня уже было в наличии, как электрораспределительная коробка, автомат на 16А, инструмент, паяльник, это я не учитываю в общей стоимости. Наверняка, в закромах каждого гровера лежит много вещей, которые можно применить с пользой .
Сборка системы подогрева
На застеклённом балконе зимой у меня 15-17оС. 17оС - это с открытой дверью в комнату. Для начала я захотел минимизировать теплообмен между балконом и внешней средой. Для этого я купил теплоизоляцию блоками и утеплил стенку между улицей и балконом. Клеил на двухсторонний скотч. Температура с открытой дверью в комнату поднялась на 2 градуса, стала 19оС.
Я решил сделать некий выносной пульт управления системой подогрева. Поэтому всё будет смонтировано в электрораспределительную коробку. Установлю автомат на 16А, защита от КЗ, хотя можно и на 10А поставить, но был на 16А.
Получился такой незамысловатый пульт. Три кабеля из коробки: провод с выносным термодатчиком (бухта), кабель питания с вилкой и кабель на потребитель - плёнку.
Подключаю плёнку посредством пайки. Клеммы-зажимы решил не использовать, да и пайка надёжнее. Вырезал на медной полоске квадратик и припаял прямо на шину. Места пайки заизолировал.
Монтирую плёнку на балконную стенку, со стороны всасывания воздуха в бокс. Там уже наклеена изоляция и сверху отражающая плёнка.
Ставлю бокс на место, под него кладу только лист теплоизоляции. Плёнку под пол палатки не устанавливал, так как она нагревается до 60оС, греть субстрат в горшках не хотелось. Делаю карман со стороны всасывания воздуха из изоляционного материала, с той стороны как раз прямоугольное отверстие для подачи воздуха в палатку.
Идея была сделать лабиринт в этом кармане, что бы холодный воздух проходил более длинную дистанцию, а значит и больше времени на подогрев. Решил погонять без лабиринта и посмотреть на параметры температуры.
Настраиваю терморегулятор. В моей модели есть скрытое меню, где нужно выбрать температурный датчик, встроенный в контроллер или выносной, по умолчанию выбран встроенный. Выбираю выносной и устанавливаю его в боксе около горшков.
Карман на подаче воздуха в бокс сразу привлёк внимание кота. Там тепло и он туда постоянно лез . Пришлось организовать пластиковую решётку на входе и решил использовать фильтр самоклейкин на всасывании, что бы меньше света вырывалось из бокса и фильтрация воздуха перед боксом никогда не повредит .
Испытания
Запустил шкаф на сутки, лампы у меня включаются ночью, так как температура ночью ниже, чем днём. Затраты на подогрев уменьшаются. Получилось, что такая схема без лабиринта поднимает температуру с 19оС до 25оС с выключенными лампами. С включёнными лампами терморегулятор включается в работу и начинает вкл/выкл подогрев, удерживая температуру на заданном значении.
Выводы
Мне удалось организовать подогрев в моих условиях с помощью термоплёнки. Она не находится непосредственно в камере роста или в шкафу. Пленка подогревает именно воздух на всасывании, а уже тёплый воздух греет камеру роста.
Максимальная мощность плёнки - 220Вт на 1м2. То есть, у меня в пике плёнка потребляет 110Вт. С включениями и выключениями, различной мощностью работы получится потребление меньше 100Вт в среднем. Этому поспособствовало пассивное утепление балкона в том числе и перевод канального вентилятора на меньшую скорость (установил переключатель количества пар полюсов на электромоторе, модель позволяет). Термоконтроллер хорошо справляется с удержанием температуры в боксе, достаточно выставить значение температуры и переключиться на внешний температурный датчик. Безопасность была достигнута пропайкой всех контактов и их хорошей изоляцией, установкой автоматического выключателя. Система не требует обслуживания, только контроль. Система достаточно легко собирается и нагрев плёнки до 60оС безопасен. На следующую зиму буду делать лабиринт на всасывании, чтобы сократить электропотребление ещё чуть-чуть.
На этом можно заканчивать, вроде ничего не забыл. Надеюсь, что репорт будет полезен и многие почерпнут что-то новое для себя. Всем отличных урожаев и ровных гровов .
Хочу поделиться своим опытом создания подогрева бокса на неотапливаемом балконе.
Введение
На форуме то и дело возникают вопросы по организации подогрева бокса в зимнее время в неотапливаемом помещении типа балкон или лоджия. Да, летом приходится бороться с избыточной температурой, а зимой - наоборот. Как вариант, можно засадить автоматы и выставить освещение 24/0, чтобы греть бокс постоянно теплом от светильника. Но, насколько это рациональный подход - решать только гроверу. Этот вариант я рассматривать не буду, всё-таки хочется подойти к вопросу более серьёзно.
Задача
1) Организовать поддержание постоянной температуры в автоматическом режиме с заданием значения температуры.
2) Найти наименее энергозатратный способ.
3) Организовать работу подогрева в соответствии с техникой безопасности.
4) Система должна быть самодостаточна и необслуживаемая (или с минимальным обслуживанием).
Буду рассматривать организацию подогрева посредством плёночного тёплого пола, терморегулятора с выносным температурным датчиком и небольшого утепления вокруг шкафа. Пока что не совсем до конца довёл (можно поднять эффективность подогрева), но у меня и температурный режим выровнялся уже ... Но, обо всём по порядку. Для начала нужно развеять миф о тёплом поле, а, именно, о плёночном...
Разрушение мифа, немного теории
Всего существует три простых (элементарных) механизма передачи тепла:
- Теплопроводность (способность тел проводить энергию (теплоту) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела)
- Конвекция (перенос теплоты в жидкостях, газах или сыпучих средах потоками вещества)
- Тепловое излучение (электромагнитное излучение, возникающее за счёт внутренней энергии тела (ИК))
Существуют также различные виды сложного переноса тепла, которые являются сочетанием элементарных видов. Основные из них:
- Теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела);
- Теплопередача (теплообмен от горячей среды [жидкость, газ или твердое тело] к холодной через разделяющую их стенку);
- Конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла излучением и конвекцией);
-Термомагнитная конвекция (оставим её в покое).
Термоплёнку для тёплого пола "в интернетах" часто ошибочно называют инфракрасной, чем вводят покупателей в заблуждение. То есть, если взять информацию про ИК за правду, то получается, что подключая такой нагревательный элемент мы будем постоянно освещать ИК светом растиху круглосуточно (Эффект Эмерсона , шутка). Что бы таких мыслей не возникало, нужно прояснить кое-что: термоплёнка, как и все тела, обладающие температурой выше абсолютного нуля (-273оС), излучает ИК лучи. Но и кубик льда Н2О с температурой 0 оС также излучает инфракрасные лучи, но почему-то никто не называет лёд инфракрасным . Причина в том, что кубик льда поглощает гораздо больше тепла (ИК в том числе), чем излучает. Если взять плёнку и расстелить на полу дома и включить её, то основную часть тепла отдаёт помещению конвекционным способом (как батарея отопления в хате). То есть, если взять батарею из комнаты, расплющить её до тонкой пластины, положить на пол, то батарея не превратится в ИК обогреватель. Он будет излучать ИК в любом случае (температура выше абсолютного нуля), но это всё равно будет плоский конвектор с низкой долей ИК излучения (Конвективно-лучистый перенос тепла со значительным перекосом в сторону конвекции (около 80% посредством конвекции и, 20% - лучистый перенос тепла посредством ИК, это при условии накрытия плёнки ламинатом или линолеумом)). Я плёнку не планирую накрывать чем-то, но и в боксе она не будет расположена, будет преграда на пути ИК излучения .
Расходы
На самом деле можно уложиться в 1500р. Мне хватило плёночного пола, площадью 0,5м2. Самый дорогой в этой сборке - терморегулятор (мне захотелось с сенсорным экраном, поэтому дороже), механические с выносным датчиком начинаются от 900р где-то. Плёнка, контакты, провода, отражающая плёнка-подложка - что-то около 500-600р.
Кое-что у меня уже было в наличии, как электрораспределительная коробка, автомат на 16А, инструмент, паяльник, это я не учитываю в общей стоимости. Наверняка, в закромах каждого гровера лежит много вещей, которые можно применить с пользой .
Сборка системы подогрева
На застеклённом балконе зимой у меня 15-17оС. 17оС - это с открытой дверью в комнату. Для начала я захотел минимизировать теплообмен между балконом и внешней средой. Для этого я купил теплоизоляцию блоками и утеплил стенку между улицей и балконом. Клеил на двухсторонний скотч. Температура с открытой дверью в комнату поднялась на 2 градуса, стала 19оС.
Я решил сделать некий выносной пульт управления системой подогрева. Поэтому всё будет смонтировано в электрораспределительную коробку. Установлю автомат на 16А, защита от КЗ, хотя можно и на 10А поставить, но был на 16А.
Получился такой незамысловатый пульт. Три кабеля из коробки: провод с выносным термодатчиком (бухта), кабель питания с вилкой и кабель на потребитель - плёнку.
Подключаю плёнку посредством пайки. Клеммы-зажимы решил не использовать, да и пайка надёжнее. Вырезал на медной полоске квадратик и припаял прямо на шину. Места пайки заизолировал.
Монтирую плёнку на балконную стенку, со стороны всасывания воздуха в бокс. Там уже наклеена изоляция и сверху отражающая плёнка.
Ставлю бокс на место, под него кладу только лист теплоизоляции. Плёнку под пол палатки не устанавливал, так как она нагревается до 60оС, греть субстрат в горшках не хотелось. Делаю карман со стороны всасывания воздуха из изоляционного материала, с той стороны как раз прямоугольное отверстие для подачи воздуха в палатку.
Идея была сделать лабиринт в этом кармане, что бы холодный воздух проходил более длинную дистанцию, а значит и больше времени на подогрев. Решил погонять без лабиринта и посмотреть на параметры температуры.
Настраиваю терморегулятор. В моей модели есть скрытое меню, где нужно выбрать температурный датчик, встроенный в контроллер или выносной, по умолчанию выбран встроенный. Выбираю выносной и устанавливаю его в боксе около горшков.
Карман на подаче воздуха в бокс сразу привлёк внимание кота. Там тепло и он туда постоянно лез . Пришлось организовать пластиковую решётку на входе и решил использовать фильтр самоклейкин на всасывании, что бы меньше света вырывалось из бокса и фильтрация воздуха перед боксом никогда не повредит .
Испытания
Запустил шкаф на сутки, лампы у меня включаются ночью, так как температура ночью ниже, чем днём. Затраты на подогрев уменьшаются. Получилось, что такая схема без лабиринта поднимает температуру с 19оС до 25оС с выключенными лампами. С включёнными лампами терморегулятор включается в работу и начинает вкл/выкл подогрев, удерживая температуру на заданном значении.
Выводы
Мне удалось организовать подогрев в моих условиях с помощью термоплёнки. Она не находится непосредственно в камере роста или в шкафу. Пленка подогревает именно воздух на всасывании, а уже тёплый воздух греет камеру роста.
Максимальная мощность плёнки - 220Вт на 1м2. То есть, у меня в пике плёнка потребляет 110Вт. С включениями и выключениями, различной мощностью работы получится потребление меньше 100Вт в среднем. Этому поспособствовало пассивное утепление балкона в том числе и перевод канального вентилятора на меньшую скорость (установил переключатель количества пар полюсов на электромоторе, модель позволяет). Термоконтроллер хорошо справляется с удержанием температуры в боксе, достаточно выставить значение температуры и переключиться на внешний температурный датчик. Безопасность была достигнута пропайкой всех контактов и их хорошей изоляцией, установкой автоматического выключателя. Система не требует обслуживания, только контроль. Система достаточно легко собирается и нагрев плёнки до 60оС безопасен. На следующую зиму буду делать лабиринт на всасывании, чтобы сократить электропотребление ещё чуть-чуть.
На этом можно заканчивать, вроде ничего не забыл. Надеюсь, что репорт будет полезен и многие почерпнут что-то новое для себя. Всем отличных урожаев и ровных гровов .
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Последний раз редактировалось Ronaldin4ik 07.02.19 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Ronaldin4ik, Бро тебе медаль нужно выдать "Очумелые ручки"
_________________
Blueberry Seedsman / DWC / Led 200W Cree CXB3070 / GHE Flora Series / 0.48m2 x 160см
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Ronaldin4ik, молоток Как раз актуально... Подскажи если знаешь-как эти плёнки под линолиумом себя ведут? Была идея сделать ТП на лоджии, но твоя идея - это
Были ещё мысли так же использовать коврик для подогрева аквариумов для рептилий, они бывают разный размеров и мощностей Но их с Китая надо ждать, а ТП в каждом строймаркете есть
Были ещё мысли так же использовать коврик для подогрева аквариумов для рептилий, они бывают разный размеров и мощностей Но их с Китая надо ждать, а ТП в каждом строймаркете есть
_________________
Шишки шишки- я на передышке!
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Сироп,
Привет.
Да нормально ведут, плёнка как раз «заточена» на установку под линолеум или ламинат. В таком случае, выносной температурный датчик устанавливается под плёнку и линолеум по правилам. Я не планировал вскрывать весь кафель греть весь балкон, только воздух на подаче в бокс, пол у меня без подогрева.
Привет.
Цитата:
Подскажи если знаешь-как эти плёнки под линолиумом себя ведут?
Да нормально ведут, плёнка как раз «заточена» на установку под линолеум или ламинат. В таком случае, выносной температурный датчик устанавливается под плёнку и линолеум по правилам. Я не планировал вскрывать весь кафель греть весь балкон, только воздух на подаче в бокс, пол у меня без подогрева.
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Ronaldin4ik, инженеришь как надо
браза, мне предстоит модернизация как рублики появятся,подскажешь что по чём когда время прийдёт и как мне лучше сделать исходя из моей ситуации?
а так сколько эти квадраты стоят за квадрат и плёнка подскажи
браза, мне предстоит модернизация как рублики появятся,подскажешь что по чём когда время прийдёт и как мне лучше сделать исходя из моей ситуации?
а так сколько эти квадраты стоят за квадрат и плёнка подскажи
_________________
АГРАБА
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
fiftydog,
Спасибо
Конечно подскажу, что за вопросы?
Плёнка: 400₽ за 0,5м2 (500х1000мм)
Шумо-теплоизоляция называется евро блок или типа того . Эти подороже, толстые листы по 600₽, тонкие по 300₽, может чуть дешевле, уже не помню, размерность 600х1000мм.
Спасибо
Конечно подскажу, что за вопросы?
Плёнка: 400₽ за 0,5м2 (500х1000мм)
Шумо-теплоизоляция называется евро блок или типа того . Эти подороже, толстые листы по 600₽, тонкие по 300₽, может чуть дешевле, уже не помню, размерность 600х1000мм.
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Ronaldin4ik, услышал
сколько у тебя за бортом(на улке) то зимой максимум минус доходит?
сколько у тебя за бортом(на улке) то зимой максимум минус доходит?
_________________
АГРАБА
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
fiftydog,
Ну, обычно диапазон от нуля и до минус 10-15. Бывает зашквар до -20, но такое редко и далеко не каждую зиму. Чаще блевантин под ногами .
Ну, обычно диапазон от нуля и до минус 10-15. Бывает зашквар до -20, но такое редко и далеко не каждую зиму. Чаще блевантин под ногами .
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Ronaldin4ik, у меня,братец, в среднем -15-20 на пике -30-35
ДНаТ спасает только
ДНаТ спасает только
_________________
АГРАБА
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
fiftydog,
Ого, сурово... но не критично, всё лишь зависит от площади плёночного пола и, конечно, 0,5м2 ты не отделаешься как я .
По ценам немного скорректирую:
Евроблок тонкий 0,6х1,0м =135₽
Евроблок толстый (50мм толщина) 0,6х1,0м = 350₽
Сегодня видел в продаже терморегулятор механический за 420₽ (Китай).
Монтажный набор (провода, клеммы, изоляция) = 140₽ (можно не покупать, купить отдельно провода и всё)
Отражающая подложка (под плёнку) = 95₽ за 1м2...
Ого, сурово... но не критично, всё лишь зависит от площади плёночного пола и, конечно, 0,5м2 ты не отделаешься как я .
По ценам немного скорректирую:
Евроблок тонкий 0,6х1,0м =135₽
Евроблок толстый (50мм толщина) 0,6х1,0м = 350₽
Сегодня видел в продаже терморегулятор механический за 420₽ (Китай).
Монтажный набор (провода, клеммы, изоляция) = 140₽ (можно не покупать, купить отдельно провода и всё)
Отражающая подложка (под плёнку) = 95₽ за 1м2...
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Когда 19 градусов на балконе - это уже хорошо)) без всяких там нагревательных элементах
А так воще парень молодец) старался.
А почему пенофол подложил только в одном месте или это на фото так кажется ?
Я думал пенофол кладут на всю площадь плёнки ??
По идеи можно было и под бокс застелить пленку, подложив скажем кусок того же ленолиума.
А еслиб бокс был бы деревянным, то и без линолеума можно было обойтись .
Еще и температурные показатели страные, неужели температура на балконе постояная??? Вне зависимости день/ночь ... ?
Я к тому что во внешней окружающей среде то температура прыгает!
Или спасает постояно открытая дверь ?
А так воще парень молодец) старался.
А почему пенофол подложил только в одном месте или это на фото так кажется ?
Я думал пенофол кладут на всю площадь плёнки ??
По идеи можно было и под бокс застелить пленку, подложив скажем кусок того же ленолиума.
А еслиб бокс был бы деревянным, то и без линолеума можно было обойтись .
Еще и температурные показатели страные, неужели температура на балконе постояная??? Вне зависимости день/ночь ... ?
Я к тому что во внешней окружающей среде то температура прыгает!
Или спасает постояно открытая дверь ?
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
weedzzz,
17оС было до пассивного утепления, но не всё так критично, это верно.
Кажется, вот на фото блестящая подложка с зелёными полосками, по площади больше, чем плёнка.
Корни растишек подогревать не рекомендуется. Если бокс высокий, то горшки на подставки можно поставить. У меня всего 900мм по высоте.
Дверь постоянно открыта (у кота тулик на балконе стоит). Температура на балконе более или менее постоянна, сейчас уже и морозы отпустили если что. А так, балкон подоргевается постоянно, от нагретого воздуха после шкафа. Ведь там постоянно около 25-27 оС на выходе, этот воздух подогревает балкон. Окна я не открываю на балконе. Поэтому терморегулятору хватает производительности плёнки отыгрывать постоянную температуру, даже при перепадах последней за окном, температура на балконе значительно не меняется. Ну и я схитрил немного, сделал день растихам ночью, когда на улице холоднее, а ночь - днём. Ночью помогают лампы, когда у растихи день. Днём (во время сна) отрабатывает термоплёнка. Вариант с монтированием лабиринта для воздуха на всасывании улучшит показатели подогрева поступающего воздуха, можно установить плёнку большей площади как вариант. В любом случае, у каждого условия будут разные и нужно исходить из них.
Цитата:
Когда 19 градусов на балконе - это уже хорошо))
17оС было до пассивного утепления, но не всё так критично, это верно.
Цитата:
А почему пенофол подложил только в одном месте или это на фото так кажется ?
Кажется, вот на фото блестящая подложка с зелёными полосками, по площади больше, чем плёнка.
Цитата:
По идеи можно было и под бокс застелить пленку, подложив скажем кусок того же ленолиума.
Корни растишек подогревать не рекомендуется. Если бокс высокий, то горшки на подставки можно поставить. У меня всего 900мм по высоте.
Цитата:
Еще и температурные показатели страные, неужели температура на балконе постояная??? Вне зависимости день/ночь ... ?
Я к тому что во внешней окружающей среде то температура прыгает!
Или спасает постояно открытая дверь ?
Я к тому что во внешней окружающей среде то температура прыгает!
Или спасает постояно открытая дверь ?
Дверь постоянно открыта (у кота тулик на балконе стоит). Температура на балконе более или менее постоянна, сейчас уже и морозы отпустили если что. А так, балкон подоргевается постоянно, от нагретого воздуха после шкафа. Ведь там постоянно около 25-27 оС на выходе, этот воздух подогревает балкон. Окна я не открываю на балконе. Поэтому терморегулятору хватает производительности плёнки отыгрывать постоянную температуру, даже при перепадах последней за окном, температура на балконе значительно не меняется. Ну и я схитрил немного, сделал день растихам ночью, когда на улице холоднее, а ночь - днём. Ночью помогают лампы, когда у растихи день. Днём (во время сна) отрабатывает термоплёнка. Вариант с монтированием лабиринта для воздуха на всасывании улучшит показатели подогрева поступающего воздуха, можно установить плёнку большей площади как вариант. В любом случае, у каждого условия будут разные и нужно исходить из них.
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Дерзко чётко ровно. Буду использовать сам. Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
я б отверстие в кухню просверлил и не парился
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
климакс [07.02.19 22:56] писал(а):
в а у
Розвившийся хомо за тысячу или милион лет ( женские особи стали прекрасные но туповатые некоторые заметьте.)_
_________________
Too good isn't good, too...
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
sevKav [10.02.19 14:14] писал(а):
я б отверстие в кухню просверлил и не парился
У меня такая идея первым делом возникла. Двух зайцев убить - и в жилище воздухообмен улучшить, и растишкам теплый приток на шару. Но технически в моем случае сложно.
Автор очень хорошо в 100 Вт уложился , хотя я умом не пойму никак - вроде считается что ИК излучение воздух не греет, а только предметы. Может быть эффективность системы зависит от предмета напротив пленки - от его способности нагреваться и греть воздух ?
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
sevKav,
Отверстие имеется, как между балконом и хатой, так и в наружной стенке балкона, между улицей и балконом. Автономное отопление обязывает их наличие и постоянную вентиляцию через них. Не закрываю их по технике безопасности, поэтому есть потери конечно. Но, выбирая между безопасностью и расходом электроэнергии я выберу первое.
Отверстие имеется, как между балконом и хатой, так и в наружной стенке балкона, между улицей и балконом. Автономное отопление обязывает их наличие и постоянную вентиляцию через них. Не закрываю их по технике безопасности, поэтому есть потери конечно. Но, выбирая между безопасностью и расходом электроэнергии я выберу первое.
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Фильтр есть? Кстати
Ну если теплый воздух греет балкон, а дверь открыта постояно.
То по идеи воздух должен уходить в хату, так как в хате полюбому есть вытяжка , которая тянет воздух с балкона.
Если ты слегка прикрокшь дверь балкона оставив маленькую щелку, поднеси к ней пламя от зажигалки и по идеи пламя будет сдвигаться в сторону хаты.
Ты не открываешь окна на балконе, но говоришь что имеется отверстие между улицейи балконом, на сколько оно большое и как это воще?
Ну если теплый воздух греет балкон, а дверь открыта постояно.
То по идеи воздух должен уходить в хату, так как в хате полюбому есть вытяжка , которая тянет воздух с балкона.
Если ты слегка прикрокшь дверь балкона оставив маленькую щелку, поднеси к ней пламя от зажигалки и по идеи пламя будет сдвигаться в сторону хаты.
Ты не открываешь окна на балконе, но говоришь что имеется отверстие между улицейи балконом, на сколько оно большое и как это воще?
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
weedzzz,
Так и есть. Тяга идёт с улицы, через балкон и в вытяжку на кухне (пассивная). То есть, приток холодного воздуха постоянный. Фильтр есть, стоит после канальника сверху бокса (на фото видно).
Диаметром 100мм. Подробнее можно почитать тут:
https://dom-steny.ru/trebovaniya-k-vyty ... -doma.html
Yaron,
В 100Вт не было задачи уложится, так вышло случайно. ИК - это только 20% от общего нагрева, остальные 80% - конвекция. Ставя экран перед плёнкой ИК излучение рассеивается на экране и передаёт тепловую энергию, а экран уже в свою очередь отдаёт тепло воздуху посредством конвекции, без экрана, ИК будет лететь до первого препятствия и отдавать тепло этому препятствию. У меня экран - стенка бокса. Небольшая часть излучения проходит в шкаф через окно для воздуха, но этим можно принебречь...
Цитата:
То по идеи воздух должен уходить в хату, так как в хате полюбому есть вытяжка , которая тянет воздух с балкона.
Так и есть. Тяга идёт с улицы, через балкон и в вытяжку на кухне (пассивная). То есть, приток холодного воздуха постоянный. Фильтр есть, стоит после канальника сверху бокса (на фото видно).
Цитата:
на сколько оно большое и как это воще?
Диаметром 100мм. Подробнее можно почитать тут:
https://dom-steny.ru/trebovaniya-k-vyty ... -doma.html
Yaron,
Цитата:
Автор очень хорошо в 100 Вт уложился , хотя я умом не пойму никак - вроде считается что ИК излучение воздух не греет, а только предметы. Может быть эффективность системы зависит от предмета напротив пленки - от его способности нагреваться и греть воздух ?
В 100Вт не было задачи уложится, так вышло случайно. ИК - это только 20% от общего нагрева, остальные 80% - конвекция. Ставя экран перед плёнкой ИК излучение рассеивается на экране и передаёт тепловую энергию, а экран уже в свою очередь отдаёт тепло воздуху посредством конвекции, без экрана, ИК будет лететь до первого препятствия и отдавать тепло этому препятствию. У меня экран - стенка бокса. Небольшая часть излучения проходит в шкаф через окно для воздуха, но этим можно принебречь...
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Организация подогрева бокса на балконе зимой
Ronaldin4ik, Всю голову сломал как безопасно и не слишком энергозатратно всё реализовать, а тут вот такая прекрасная идея! Реализую в своём случае ибо тоже бокс на балконе! Спасибо
_________________
Только мы сами способны устроить себе радость
[ Сообщений: 21 ]
Похожие топики | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Организация подогрева тента на балконе 2.0
в форуме Шкаф |
21 |
1667 |
05.08.21 18:07 |
|||
На балконе. Вопросы пионера
в форуме Я спросил у ясеня... |
9 |
915 |
17.02.22 15:56 |
|||
Готовь клонарий зимой, а клоны весной. Или батрачь летом и табачь по осени. в45-ш42-г30/LED 140w./земля
в форуме Grow Compact |
9 |
498 |
01.04.24 23:06 |
|||
Бокс на балконе, обогрев керамической ик лампой
в форуме Я спросил у ясеня... |
31 |
695 |
28.02.24 17:31 |
|||
Строю стелс-гроубокс на утепленном балконе. Прошу совета\наставления
в форуме Я спросил у ясеня... |
14 |
346 |
14.02.22 11:01 |
Журнал вахтёра |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения